    Bawiłem się ostatnio tym programem, jest wersja web i na komórkę, fajny, przydatny ale ma błąd, źle liczy straty do gruntu.

    Zaznaczę, że on nie pokazuje jawnie tych strat (a mógłby), ale pokazuje całkowitą moc ogrzewania podłogowego, deltę T i przepływ, a z przepływu i delty można wyliczyć, że ta tracona moc jest większa niż moc powierzchni grzewczej. Regulacja temperatury po drugiej stronie przegrody wpływa na przepływ i traconą moc, więc pozornie wszystko jest OK. Ale mam wrażenie, że na sztywno wpisany jest jakiś współczynnik U dla podłogi i on nie zmienia się w zależności od konstrukcji przegrody. Możemy więc skonfigurować 2cm styropianu, albo i 20cm i nie wpływa to na wyniki obliczeń, a powinno.
    Wiem, że zagląda tu przedstawiciel, proszę przekazać programiście żeby to poprawił, bo programik fajny.
    Druga sprawa, że w przeglądarce chrome i wersji web nie wyświetla mi się temperatura powierzchni podłogi, na komórce jest OK.

  2. #2

    Domyślnie

    Dzięki za uwagę, natychmiast przekaże ją naszym specom.
    http://pl.kan-therm.com/

  3. #3

    Domyślnie

    Witam, poniżej odpowiedź naszych speców od programów wspomagajacych projektowanie, m.in. autorów aplikacji KAN Quick Surface:

    KAN Quick Surface (www) to uproszczony kalkulator webowy, pozwalający na szybkie oszacowanie mocy grzewczej lub chłodniczej systemów płaszczyznowych
    (podłogowych, ściennych i sufitowych), w sytuacji gdy nie jest wykonywany kompletny projekt techniczny.
    W kalkulatorze nie ma koncepcji strat ciepła do gruntu, a jedynie istnieje możliwość zadania temperatury po drugiej stronie przegrody budowlanej. Zasadnicze obliczenia przeprowadzane są wg norm PN-EN 1264, która traktuje straty ciepła na drugą stroną przegrody w sposób uproszczony, zakładając że zastosowana jest wymagana izolacja cieplna.
    Przez łączną moc należy rozumieć moc całej powierzchni – w przeciwieństwie do mocy jednostkowej.
    Łączna moc nie uwzględnia mocy przekazywanej na drugą stroną przegrody.
    Natomiast moc przekazywana na drugą stronę przegrody ma wpływ na wymagany przepływ.

    Aby odpowiedzieć precyzyjniej, musielibyśmy otrzymać precyzyjniej sformułowane pytanie (najlepiej z przykładem obliczeniowym).
    http://pl.kan-therm.com/

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    W takim razie niezbyt logiczne jest umożliwienie konfigurowania w programie grubości styropianu w podłodze sugerujące użytkownikowi, że parametr ten jest brany pod uwagę w obliczeniach, podczas gdy w rzeczywistości nie ma żadnego wpływu na wyniki obliczeń.

  5. #5

    Domyślnie

    Program został zbudowany na podstawie wybranych modułów obliczeniowych i konfiguracyjnych z gotowego, profesjonalnego oprogramowania do projektowania instalacji rurowych.
    Można powiedzieć że moduł został jedynie ubrany przez grafików w nowe szaty i udostępniony klientom.

    Opcja wyboru różnych konstrukcji podłogi (izolacji), ścian i sufitów po prostu pozostała w kalkulatorze.
    Dzięki temu nasi klienci poznają też jakie warianty gotowych rozwiązań posiadamy w ofercie.
    http://pl.kan-therm.com/

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony