Grzałkę na CO masz prawdopodobnie wyłączoną??
Warto poczytać;
https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
Grzałkę na CO masz prawdopodobnie wyłączoną??
Warto poczytać;
https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie to jest spiete tak: PC i na zasilaniu separator powietrze potem zawor 3 drogowy ktory przelacza zasilanie bufora lub cwu..Z bufora idzie na grzejniki i podlogówke oczywiscie z pompkami i zaworem 3 drogowym termostatycznym na podłogówke i na powrocie separator zanieczyszczen. Jeśli faktycznie nie bebdzie problemu z tym buforem 200 l to sie ciesze bo instalator napewno by sie upieral zeby go nie zmieniac bo juz jest zamontowany. a co do temperatur to do tej pory na ekogroszku mialem zawor 4 drogowy i na grzejniki jechalem na krzywej grzewczej i wygladalo to tak ze przy +10 bylo 32 stopnie a przy -20 45 stopni a na podłoge 31,5-32,5 około.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo "poprawkach" hydraulicznych i przełożeniu czujnika temperatury z połowy zbiornika na mniej więcej 3/4, CWU grzeje się raz dziennie do 52C. Ustawiona temperatura 50,5, ale ostatecznie woda nagrzewa się do 52C. Aktualne zużycie prądu, po unormowaniu się, spadło poniżej 4kWh. np dzisiaj 3,6 - dane z pompy. podlicznik wykazuje około 10% większe zużycie prądu, więc realnie idzie około 4kWh dziennie przy temperaturze około 0.
Dzisiaj dołożę cyrkulację, na razie 3 razy dziennie po 15min (nie da się krócej - 15, 30, 45 itd), nie da się też niestety dołożyć więcej startów. pewnie trzeba by dokupić jakieś zewnętrzne sterowanie - na początek będzie musiało wystarczyć.
dzisiaj mija dokładnie 11 miesięcy od uruchomienia pompy. po unormowaniu CWU wygląda na to, że roczne zużycie prądu CO+CWU będzie wychodziło w okolicach 6500kWh w moim domu, przy utrzymaniu temperatury około 22,5C. moje pierwotne wyliczenia wychodziły mi 7-7,5mWh, więc trzeba przyznać, że byłem bardzo blisko. prawdopodobnie, gdybym nie założył rekuperacji, tyle właśnie by mi poszło.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstyczeń - pompa zjadła 1207kWh, szacunkowe COPy: CO 3,2; CWU 2,7. temperatura w domu 22-22,5C. PV wypracowała łącznie 237kWh.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychG12 po 30 dniach - podobnie jak po 10ciu. pobór: T1 60,4%; T2 39,6%; produkcja PV oddana: T1 91,4%; T2 8,6%. w tym czasie autokonsumpcja PV 64,6%.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinął pełny rok od założenia pompy!!
trochę danych (z pompy) za cały rok:
- zużycie prądu: CO 4491kWh; CWU 1733kWh;
- ciepło: CO 18 583kWh; CWU 6 143kWh;
- czas pracy: CO 2197h; CWU 599h; rozmrażanie 47h;
- starty: sprężarka 1948x; rozmrażanie 659x
ustawienia - w domu około 22,5C (komfort 5-22; obecnie 5-9+14-22; eko ustawione na 21,5C); CWU - obecnie raz dziennie do 50C, czujnik u góry zbiornika (po wielu różnych ustawieniach to najlepsza opcja przy 300l, 4 osoby)
podlicznik wykazał zużycie o 14% wyższe, niż wskazania pompy, więc wydaje się, że powinno być: CO 5 120kWh; CWU 1975kWh. razem w zaokrągleniu 7 100kWh. niestety, przez 11 miesięcy instalacja pracowała z wadą hydrauliczną, przez co miałem dużo wyższe zużycie na CWU. bliżej prawdy było by roczne zużycie na CWU w okolicach 900kWh, a całość w okolicach 6mWh. wynik bardzo dobry - dużo lepszy niż zakładałem.
SCOPy - po uwzględnieniu danych z podlicznika: CO 3,63; CWU 3,11.
pompa pracuje bez problemów, w połączeniu z fotowoltaiką jest praktycznie bez kosztowa i bezobsługowa. Rekuperacja, założona na fali zmian związanych z założeniem pompy i fotowoltaiki - pracuje bardzo dobrze, watomierz wykazał pobór prądu poniżej 0,5kWh dziennie, wymiana filtrów co 3 miesiące i tyle z prac z tym związanych. całość oceniam jako rewelacyjne rozwiązanie. dodatkowo, prąd wyprodukowany przez fotowoltaikę, po rozliczeniu zużycia przez pompę, pokrywa większość zużycia przez dom, gazu już nie mam. oceniam, że po usunięciu wady na CWU, przyjdzie mi płacić za około 500kWh co pół roku - jeżeli moje obliczenia są poprawne - będzie to 500kWh w całości w T2.
Czy wybór Stiebla 13kW zamiast tcapa 9kW był dobrą decyzją? nadal nie wiem i pewnie się nie dowiem. czy przejście z kopciucha na pompę+foto było dobrą decyzją - zdecydowanie tak.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzez większość roku sprężarka startowała 2x dziennie na CWU - przyjmijmy 599x i czas pracy 599h - średnio 1h na grzanie CWU.
to oznacza, że na CO było 1350 startów przy 2200h pracy. średnio wychodzi prawie 98min pracy na jeden start. Kaloryfery to nie podłogówka, szybciej się woda grzeje, szybciej stygnie, a więc pompa częściej się uruchamia. tak na prawdę, pompa na CO miała przerwę tylko przez czerwiec-sierpień - pracowała prawie do końca maja i we wrześniu już na początku wróciła do pracy. to daje około 270dni pracy. średnio wychodzi 5 startów dziennie.
dla ciekawości - znalazłem coś takiego:
"Żywotność pompy ciepła określa żywotność samej sprężarki, w większości przypadków to 100 000 godzin pracy i 50 000 startów. Dalej wszystko zależy od doboru oraz instalacji. PC średnio pracuje 2000-3000 godzin rocznie oraz optymalna ilość załączeń to 2500 razy."
z artykułu z muratora: "żywotność pompy ciepła to żywotność sprężarki, a ta jest zależna od godzin pracy. Prawidłowy dobór to 1800-2500 godzin pracy w skali roku i takie wytyczne daje większość producentów."
wydaje się, że jest dobrze. Napisałem jeszcze do Stiebla - poprosiłem o ocenę danych i ewentualne wskazówki, co poprawić.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro twoja instalacja (CO ) to tylko PC i bufor to fakt pewnie po 3 czy tam 4 godz się wyłączy.
A tak na poważnie Jak jest układ ( CO ) zrobiony pod daną PC to jak to niby ma się wyłączać. Pisałem nie raz o tym w postach jak również pisałem to że ludzi na forum którym PC --PRACUJE a nie Taktuje jest mało. Bo do tego trzeba trochę doświadczenia przy projektowaniu ( CO ). Jak i do modelu PC
Za bufoerm masz odbiornik ciepła ( instalację CO )- jej max możliwości jak i pompkę obiegową -To wszystko musi być dograne .
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychvoymar - myślę, że taki układ ciągłej pracy na kaloryferach jest możliwy tylko przy ujemnych temperaturach. Pompa ciepła, nawet panas 9kW, nie da razy zejść tak nisko z mocą w temp powyżej 0 czy +5st. poza tym - jaki jest najniższy pobór pompy? ile by pobrała w ciągu 24h ciągłej pracy nawet na najniższej mocy?
w moim przypadku, średnio 5 startów dziennie, to żadna rewelacja, ale tragedii nie ma.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego ma być niemożliwy? Przecież u mnie tak pracuje Fakt jest taki że nie pracuje mi PC 24/24 bo nie ma takiej potrzeby . Jeżeli jest ( -15 ) lub więcej to tak puszczam ją ją na nizszych parametrach 24/24 przy innych temp. pracuje tak by w domu było 22,8*C--- 23,4*C Jak masz na tyle grzejników ( ich moc jest większa od mocy PC po modulacji -to jak to ma sie wyłączyć? Jak odbiór ciepła PC ma zapewniony. A ile pobiera? Hm- jakoś specjalnie mnie to nie interesowało to co widziałem to było 1,2kW a czy było mniej nie wiem .Nie zwracam na to uwagi.
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy ma własne upodobania co do ciepła w domu jak i czasu przez jaki ma być komfortowo. Ja na godz. w jakich PC grzeje nie patrzę ( w jakiej tar.) bo uważam to za oszukiwanie samego siebie. W domu ma być ciepło i tyle i nie przez 10h tylko 24h/24h Ja trzymam 22,8*C-- 23,4*C 24h/24h przy metrażu ponad 230m2.
grudzień - 570h/94
styczeń - 510h/87
luty- 385h/69
Jest to wsio/mies. ( CO+ CWU+ defrosty ) Wiadomo że w lecie srednia spadnie bo samo grzanie CWU zaniża..
Te dane są z harmonogramu 2x/doba grzanie. Jak były mrozy poniżej (-15*C ) PC pracowała 24/24/7 zaliczając 1 Start Stop przy (CO )
Tak jest -nawet sewisant był mile zaskoczony że nie ma w ogóle taktowań. No ale Ja jechałem 4 lata na samych grzałkach i przed montażem PC wiedziałem że ona będzie pracować a nie taktować, bo przecież po to płacimy 30k za PC aby pracowała a nie udawała że pracuje
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec - dzięki wielu słonecznym dniom wyszedł super.
pobór prądu przez PC - 941kWh - podlicznik (CO 817 + CWU 124)
Licznik PGE - pobór T1: 504,3kWh + T2: 389,7kWh (T2 43,6%); oddano T1: 656kWh + T2: 121,3kWh - czyli w T1 zostaje mi 20,5kWh, a za T2 do dopłaty za 292,7kWh;
COP: CO 3,56; CWU 3,23
PV wyprodukowała 1129,4kWh - autokonsumpcja 31,2%.
na koniec marca rozliczenie 2022 wychodzi: T1: -1083kWh; T2: -1141,1kWh - to całość - PC + dom. kwiecień ma być cieplejszy niż marzec, ale bardziej deszczowy - czyli mniejszy pobór prądu ale i mniejsza produkcja PV (na dzisiaj T1: +1,6; T2: -105,8 ). zapewne zmiany w rozliczeniu nie będą zbyt duże. Dopiero maj i czerwiec będą obniżać ilość kWh do zapłaty.
Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 10-04-2022 o 13:46
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych