ok, już wiem o co chodzi. 55 to wartość średnia, dla pokoju w środku domu wartość jest niższa (33), a np dla sypialni na poddaszu z dwoma ścianami zewnętrznymi i w dodatku nad nieogrzewanym garażem wyższa (70W/m2). w sumie to całkiem logiczne.
postanowiłem też przeliczyć mój dom w podziale na 2 budynki. stara część jest zbudowana z innych materiałów i grubości, niż nowa - dobudowana. starą część policzyłem jako dom w szeregówce w środku (dom bliźniak, z jednej strony sąsiad, z drugiej dobudowa). drugi budynek jako bliźniak (dobudowa). wyszło mi 7,3kW stara część + 3,9kW nowa = 11,2kW. policzyłem już poszczególne pomieszczenia dobudowy i suma się nie zgadza o 300W. może dlatego, że przy ogólnym zapotrzebowaniu podałem długość ścian zewnętrznych, a dla poszczególnych pomieszczeń wymiary wewnętrzne. zastanawia mnie też wskaźnik zapotrzebowania na moc. ogólny wyszedł 70W/m2, a dla poszczególnych pomieszczeń od 46 do 70W/m2.
czy znajdę kalkulator zużycia energii na t-cap 9kW? znalazłem taki dla Stiebla 13kW. wychodzi z niego zapotrzebowanie na ciepło 22000kWh; zużycie energii 7000kWh (CO + CWU, bez chłodzenia w lecie) - temperatura w domu 22C, zapotrzebowanie domu 11,5kW, zasilanie CO 45C.