dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 27 z 30
Pokaż wyniki od 521 do 540 z 593
  1. #521
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.332
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Mariusz - jutro będę się odzywał.
    Panowie prośba - sprawdźcie w czasie grzania CWU, jaką macie deltę i jaki przepływ. Z tego co widziałem na filmikach, Ci z niskim poborem prądu mieli przepływ 26 do nawet 32l i deltę tylko 4-5*. ja mam całkowicie odmienne wartości...
    Ważniejsza temperatura zasilania i powierzchnia wężownicy. Pompa powinna pilnować delty - ale COP bedzie inny, jak to będzie 50-45 a inna 55-50* przy temperaturze w zasobniku w obydwu przypadkach 40*.
    Do tego wyjdzie znacznie wyższy COP jak ktoś przy tym samym zużyciu grzeje 2x na dobę 90% zasobnika 100l o temperaturze wodociągowej, a co innego jak grzeje 300l o temperaturze po zmieszaniu a najgorzej, jak często dogrzewa ostatnie 5 czy 10*.

  2. #522

    Domyślnie

    tak, ale jak przepływ jest za mały, to delta robi się duża, inaczej PC musiała by grzać CWU bardzo długo. dlatego pytam, jaki macie przepływ i jaką deltę w momencie grzania CWU. U mnie przynajmniej inaczej to wygląda przy pracy na CO a inaczej przy pracy na CWU - tutaj też dopatruję się problemu. może jest coś nie tak z pompką, z może jakieś opory na zbiorniku lub instalacji - chociaż od PC do zbiornika CWU jest krótka i prosta droga, więc zostaje pompka lub zbiornik.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  3. #523

    Domyślnie

    dajcie znać, jakie macie pompki obiegowe do CWU i jaką powierzchnię wężownicy
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  4. #524

    Domyślnie

    Bojler CWU Joule Cyclone TCPMVH-0200LFC nierdzewny 200 Litrów wężownica pod Pompy Ciepła 2,5 m2.
    Pompka obiegowa fabryczna wbudowana w Daikin Altherma 6 kW.
    Generuje przepływy wody do 30 L/min.
    Podczas grzania CWU widziałem przepływ 25 L/min.
    Prawdopodobny SCOP grzania CWU za zimę 2020/2021 to okolica 2,6
    grzałem raz dziennie do komfortowa=50*C, tylko raz w tygodniu wypadało dogrzewanie w sobotę po prysznicach do Economiczna=45*C. Histereza była ustawiona na 5*C.

    Obecnie od października histerezę mam zwiększoną do 8*C. Grzanie Komfortowe 48*C między 13 a 15 godziną (wtedy jest główne grzanie), Economiczna 44*C pilnowana przez resztę dnia (zazwyczaj nie potrzebuje dogrzewania).
    Ogólnie mam małe zużycie wody - poniżej norm.

    P.S. Taka ciekawostka. W ostatnią sobotę grzebałem w ustawieniach i wyłączyłem dogrzewanie CWU. Po prysznicach temp. wody w połowie wysokości bojlera spadła do 27*C, a prysznic do końca miałem ciepłą wodę.
    To by można było jeszcze wyższą histerezę ustawić, niż obecne 8*C.

    P.S.2. Fabryczny bojler Daikina 200 Litrów ma wężownicę 1,8 m2.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 10-01-2022 o 18:01
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  5. #525

    Domyślnie

    ok, wygląda na to, że wina leży w obiegówce lub zasobniku CWU. po pomiarach wychodzi mi, że dziennie zużywam do 120l wody z zasobnika. temperatura wody z wodociągów najniższa zanotowana to 9C. ja grzeję do 46C. przyjmijmy straty postojowe, zaokrąglam do 150l wody, wychodzi 6,5kWh ciepła. przyjmijmy, że mamy cop=2,5 to wychodzi 2,6kWh prądu. Jak się mylę to mnie poprawcie. Inni użytkownicy takich samych pomp jak moja tak mają, tak mam mieć i ja.
    Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 10-01-2022 o 21:33
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  6. #526

    Domyślnie

    no i jest. zrobione - w końcu! jak się okazało - w czasie instalacji zapomnieli sobie o zaworze zwrotnym przed buforem i nikt potem tego nie sprawdził.
    teraz przepływ 27,5-28l/min, różnica zasilanie-powrót max 6C. z 42,2 do 49,5 (a nawet do 51,8C - do tylu urosło) grzało poniżej 30min i poszło na to 1,7kWh prądu. na górze zbiornika jest 56C - ciekawe, czy po kąpielach włączy się znowu grzanie, czy wytrzyma teraz na jednym grzaniu dziennie. zazwyczaj u góry było 48, jak wcześniej grzałem do 47. jeszcze kilka dni poobserwuję, ale już widać, że jest git.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  7. #527

    Domyślnie

    podsumowanie 10 dni na taryfie G12. produkcja PV 128kWh, autokonsumpcja 57,8%. do zakładu oddano 54kWh (48,5 w T1 + 5,5 w T2);
    pobór 494,8kWh (296 w T1 + 199 w T2). dla uproszczenia - pobór 60% w T1, 40% w T2; produkcja PV oddana do zakładu - 90% w T1 + 10% w T2.
    na chwilę obecną wychodzi, że do zapłaty mam więcej w T1 (57%) niż w T2 (43%). nie zmieniłem przyzwyczajeń, wszystko pracuje tak jak w G11.
    Od marca będzie coraz niższe zużycie prądu i coraz większa produkcja PV. na chwilę obecną nie przejmuję się większym rozliczeniem w T1, ponieważ produkcja oddana w T1 jest dużo większa. nie wydaje mi się, żeby się utrzymał tak wysoki procent w T1 w kolejnych miesiącach, ale widać, że na pewno będzie dużo wyższy niż w T2 - i o to chodziło.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  8. #528

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    no i jest. zrobione - w końcu! jak się okazało - w czasie instalacji zapomnieli sobie o zaworze zwrotnym przed buforem i nikt potem tego nie sprawdził.
    teraz przepływ 27,5-28l/min, różnica zasilanie-powrót max 6C. z 42,2 do 49,5 (a nawet do 51,8C - do tylu urosło) grzało poniżej 30min i poszło na to 1,7kWh prądu. na górze zbiornika jest 56C - ciekawe, czy po kąpielach włączy się znowu grzanie, czy wytrzyma teraz na jednym grzaniu dziennie. zazwyczaj u góry było 48, jak wcześniej grzałem do 47. jeszcze kilka dni poobserwuję, ale już widać, że jest git.
    Pogrubiłem tekst - o co dokładnie chodziło? zawór fizyczny był troche przykręcony i dławił przepływ czy co?
    przepływ 27,5-28l/min - taki masz przy grzaniu CWU tak?

  9. #529

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Pogrubiłem tekst - o co dokładnie chodziło? zawór fizyczny był troche przykręcony i dławił przepływ czy co?
    przepływ 27,5-28l/min - taki masz przy grzaniu CWU tak?
    zapomnieli o zaworze zwrotnym przed buforem, przez co w czasie grzania CWU obiegówka podbierała sobie wodę z bufora, zamiast tylko z pompy. przez to do zbiornika CWU wchodziła chłodniejsza woda, niż powinna. dodatkowo pompa próbowała to "nadgonić" i robiła się różnica w temperaturze zasilania i powrotu aż 12 stopni. ogólnie grzało się dłużej niż powinno i na dużo większym poborze prądu, bo pompa mocno się wkręcała.
    u mnie wygląda to tak, że zagrzana woda wychodzi z pompy, po czym jest trójnik - jedna rura idzie do bufora druga do CWU. przed buforem i CWU są osobne obiegówki i na tym odcinku przed buforem ktoś sobie zapomniał o zaworze zwrotnym.
    tak - teraz mam przepływ 27,5-28l/min przy grzaniu CWU.
    Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 16-01-2022 o 18:20
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  10. #530

    Domyślnie

    Nie wiem i nie zamierzam dociekać. Po co jakieś dodatkowe obiegówki do CWU?
    PC grzeje CWU poprzez zawór trójdrogowy automatyczny--(otwiera CWU zamyka przepływ na CO i na bufor) a CWU napędza pompka obiegowa z PC.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  11. #531

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Nie wiem i nie zamierzam dociekać. Po co jakieś dodatkowe obiegówki do CWU?
    PC grzeje CWU poprzez zawór trójdrogowy automatyczny--(otwiera CWU zamyka przepływ na CO i na bufor) a CWU napędza pompka obiegowa z PC.
    W tamtej instalacji nie ma żadnego zaworu trojdrogowego. Z pompy wychodzi rura zasilająca i u mnie jest taka centralka HM TREND gdzie jest właśnie taki zawor i reszta innych rzeczy. U Jacka nie występuje sekcja hydrauliczna dlatego ma trójnik rozdzielający, zawory zwrotne i osobne pompki na cwu i C.o

  12. #532

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariuszkalety Zobacz post
    W tamtej instalacji nie ma żadnego zaworu trojdrogowego. Z pompy wychodzi rura zasilająca i u mnie jest taka centralka HM TREND gdzie jest właśnie taki zawor i reszta innych rzeczy. U Jacka nie występuje sekcja hydrauliczna dlatego ma trójnik rozdzielający, zawory zwrotne i osobne pompki na cwu i C.o
    To ta PC -nie ma pompy obiegowej w JW?
    A jakie to inne rzeczy tam są? No chyba że filtr.+ zawór zwrotny na zasilaniu.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 16-01-2022 o 22:29
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  13. #533

    Domyślnie

    Witam szanownych kolegów i koleżanki. Od kilku dni mam podlączoną pompe ciepła panasonica 7kw, dom 114 m2 40% podłogówka 60% grzejniki. I mam pytanko odnośnie właśnie bufora. miałem mieć zamontowany 100L ale nie mieli na hurtowni i instalatorzy przywiezli 200l, i tak sie zastanawiam czy go zostawić czy przycisnac ich zeby zmienili na taki jak mial byc czyli 100? jak uwazacie za duzy czy nie? , tak sobie myślę że jesli chodzi o sprawe pracy sprezarki to mysle ze wiekszy lepszy bo mniej taktowania ale jesli chodzi o zuzycie pradu to juz wypada gorzej po to dodatkowe 100l grzania. Czytalem ze powinno sie liczyc zlad wody ze wzoru moc PC x 20l czyli u mnie 140 litrow. Wiec instalacja ma w sobie juz jakas czesc plus 100 litrow bufora - czyli 100 byłby na dość. Co o tym sadzicie?

  14. #534
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.208

    Domyślnie

    Zdajesz sobie sprawę, że ten bufor pompa zagrzeje JEDEN RAZ a potem tylko będzie uzupełniała braki ciepła w nim?
    Trzymasz go w szopie za oknem, że jego straty nie są zyskami domu?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  15. #535

    Domyślnie

    Cytat Napisał michalszuwart Zobacz post
    podlączoną pompe ciepła panasonica 7kw, dom 114 m2 40% podłogówka 60% grzejniki.
    Czytalem ze powinno sie liczyc zlad wody ze wzoru moc PC x 20l czyli u mnie 140 litrow.
    Panasonic ma typowy bufor 50 l ze stali nierdzewnej dla takich instalacji;
    https://www.hojero.pl/panasonic-zbio...saAi7DEALw_wcB,
    - należy poznać objętość układu
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  16. #536
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.208

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Panasonic ma typowy bufor 50 l ze stali nierdzewnej dla takich instalacji;
    https://www.hojero.pl/panasonic-zbio...saAi7DEALw_wcB,
    - należy poznać objętość układu
    Obejrzałem...
    Jestem wstrząśnięty ale nie zmieszany!
    ODPOWIETRZNIK optymalizuje pracę układu....
    O kurwa!
    - Załóżmy więc ich z dziesięć! Są tanie...
    TO DOPIERO BĘDZIE OPTYMALIZACJA!!!!

    Ludzie...
    ROZUMU!
    Co robiliście w szkole?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  17. #537
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.208

    Domyślnie

    A przecież to wszystko jest takie proste!
    Wystarczy tylko trochę poczytać...
    Tak kilka lat...
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Termodynamika

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  18. #538

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    A przecież to wszystko jest takie proste!
    Wystarczy tylko trochę poczytać...
    Czytać ze zrozumieniem
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  19. #539

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    To ta PC -nie ma pompy obiegowej w JW?
    A jakie to inne rzeczy tam są? No chyba że filtr.+ zawór zwrotny na zasilaniu.
    Jacek nie ma jako tako jednostki wewnętrznej. U niego jest sam sterownik tylko. Zasilanie z pompy idzie do trójnika, w jedną stronę idzie na cwu i jest tam jedna pompka, druga strona idzie na C.o I tam znowu jest pompka C.o. Sterownik reguluje co akurat teraz będzie grzane i właśnie taką pompka się włącza. Jednostka wewnetrzna dla stiebla to Hm Trend w którym to znajduje się pompka, zawor kierujący zasilanie na cwu lub C.o., naczynie wybiórcze, grzałka, jakies zawory bezpieczeństwa i inne rzeczy związane z montowanymi czujnikami czy elektryka.

  20. #540

    Domyślnie

    Cytat Napisał michalszuwart Zobacz post
    Witam szanownych kolegów i koleżanki. Od kilku dni mam podlączoną pompe ciepła panasonica 7kw, dom 114 m2 40% podłogówka 60% grzejniki. I mam pytanko odnośnie właśnie bufora. miałem mieć zamontowany 100L ale nie mieli na hurtowni i instalatorzy przywiezli 200l, i tak sie zastanawiam czy go zostawić czy przycisnac ich zeby zmienili na taki jak mial byc czyli 100? jak uwazacie za duzy czy nie? , tak sobie myślę że jesli chodzi o sprawe pracy sprezarki to mysle ze wiekszy lepszy bo mniej taktowania ale jesli chodzi o zuzycie pradu to juz wypada gorzej po to dodatkowe 100l grzania. Czytalem ze powinno sie liczyc zlad wody ze wzoru moc PC x 20l czyli u mnie 140 litrow. Wiec instalacja ma w sobie juz jakas czesc plus 100 litrow bufora - czyli 100 byłby na dość. Co o tym sadzicie?
    Jak już masz go zamontowany to bym raczej zostawił ten 200 L. U Ciebie 40% zasilania na podłogówce ratuje sytuację. To powinno być u Ciebie lepiej nawet ze 100 L buforem.

    U siebie mam bufor 100 L wpięty szeregowo na ciepłej wodzie, tyle że woda przepływa przez jego górną część plus około 150 Litrów wody w instalacji 100% grzejniki. I po obniżeniu temperatury wody poniżej +37*C - P.C. zaczęła mieć problem z szybkim defrostem. Normalnie robi defrost w 4 minuty przy wodzie powyżej +37*C, a poniżej tej temp. zaczęła się męczyć i robić defrosty na raty. Przerywa defrost w połowie i z częściowo białym wymiennikiem próbuje rozgrzać wodę w instalacji, by w krótkim odstępie czasu podjąć kolejną próbę dokończenia defrostu.

    Wniosek z tego, że przy niskich temperaturach wody (mocno przewymiarowanych grzejnikach), trzeba zadbać o odpowiednio większy zład wody.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 17-01-2022 o 13:21
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

Strona 27 z 30

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony