    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Zazdroszczę. Nie lasu tylko dobrze zrobionej WM. U mnie nad ranem w sypialni nie ma czym oddychać.
    wydajność samego reku ? zbyt małe przewody/przekroje ? anemostaty źle ustawione ? błędny projekt (jeśli był) ?


    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Teraz zrobiłbym jako pochłaniacz. Może nawet tak jeszcze zrobię.
    Ja bym za żadne skarby tak nie zrobił , moje doświadczenie : aby przewentylować WM dom po przypadkowym przypaleniu to co najmniej 1h, z okapem ustawionym na maks to max 15 min. Podczas gotowania czuje tez roznice, zapachy roznosza sie po domu jeśli nie jest włączony okap. Z okapem można smazyć cebulę i nie czuc jej w domu
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  2. #102
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Zazdroszczę. Nie lasu tylko dobrze zrobionej WM. U mnie nad ranem w sypialni nie ma czym oddychać.
    wydajność samego reku ? zbyt małe przewody/przekroje ? anemostaty źle ustawione ? błędny projekt (jeśli był) ?
    Wydajność ok, duży zapas.
    Przekroje największe, ale nie zawsze 1x90 wystarcza, przynajmniej takie mam wrażenie.
    Anemostaty można co nieco powalczyć.
    Czyli zły projekt bo był. Ogólnie obecnie wiem względnie dużo co jest nie tak z tą instalacją, ale niewiele można już zmienić.

    Co do okapu to przy pochłaniaczu te filtry węglowe nie dadzą rady? ktoś ma używa?
    Ostatnio edytowane przez giman ; 14-10-2020 o 08:24
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  3. #103
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Wydajność ok, duży zapas.
    Przekroje największe, ale nie zawsze 1x90 wystarcza, przynajmniej takie mam wrażenie.
    Anemostaty można co nieco powalczyć.
    Powietrze musi mieć którędy wlecieć, i którędy wylecieć - u mnie w sypialni jest nawiew, w garderobie wywiew, więc w drzwiach między nimi jest odpowiednio duże podcięcie do wentylacji. Może to jest problem?

  4. #104
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Ten problem u mnie nie występuje.
    Albo przyczyna jest dokałdnie odwrotna - za duży przekrój ucieczki powietrza bo drzwi są bardzo czesto otwarte całą noc.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  5. #105
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Slyder

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Skierniewice
    Kod pocztowy
    96-100
    Posty
    398

    Domyślnie

    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Powietrze musi mieć którędy wlecieć, i którędy wylecieć - u mnie w sypialni jest nawiew, w garderobie wywiew, więc w drzwiach między nimi jest odpowiednio duże podcięcie do wentylacji. Może to jest problem?
    a ile tego podcięcia musi być. Znalazłem informację na kilku stronach że w zwykłych pokojach wystarczy 80cm2 czyli w sumie przy drzwiach 80 to jest centymetr luzu. Czy ktoś mógłby potwierdzić te informacje

  6. #106
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Tak jest według normy 80cm2 pokoje, 200cm2 łazienki.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  7. #107

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Tak jest według normy 80cm2 pokoje, 200cm2 łazienki.
    Dlatego w łazience mam nawiew i wywiew aby nic nie podcinać

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Wydajność ok, duży zapas.
    To dziwne, zrób większe nadciśnienie jeśli masz zapas , ew. sprawdź anemostaty , być może większość powietrza trafia gdzieś (wcześniej ?) sprawdź projekt . Może w fazie wykonawczej budowlańcy przycisnęli gdzieś kanały - u mnie były nieszczelności na skrzynce rozdzielczej (nadepnięta) dobrze że zauważyłem przed zabudową
    (sprawdź organoleptycznie przepływy chyba że masz anemometr - urządzenie do mierzenia przepływu)
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  8. #108

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Dlatego w łazience mam nawiew i wywiew aby nic nie podcinać
    Trudno o większy błąd

  9. #109
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Dlatego w łazience mam nawiew i wywiew aby nic nie podcinać
    Co do podcinania albo kupujesz gotowe łazienkowe a jak zamawiasz jakieś własne to zamawiasz odpowiednie podcięcie. Gdzie tu problem? Chyba, ze dla kogoś wizualny, ale tego praktycznie nie widać.

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    To dziwne, zrób większe nadciśnienie jeśli masz zapas , ew. sprawdź anemostaty , być może większość powietrza trafia gdzieś (wcześniej ?) sprawdź projekt . Może w fazie wykonawczej budowlańcy przycisnęli gdzieś kanały - u mnie były nieszczelności na skrzynce rozdzielczej (nadepnięta) dobrze że zauważyłem przed zabudową
    (sprawdź organoleptycznie przepływy chyba że masz anemometr - urządzenie do mierzenia przepływu)
    Nadciśnienie mam, ale takie na oko a nie wynikające z jakiegoś miernika przepływów.
    Jak przykładam rękę to wieje całkiem zacnie w każdym anemostacie. Ale anemometru nie mam.
    Większość połączeń już zabetonowana (ale z możliwością rozkucia co rozważam )
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  10. #110

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Trudno o większy błąd
    I tak sobie tłumacz , od reszty mam anemostaty w ekstremalnej sytuacji mogę sobie całkowicie zakrecic nawiew ale musiałbym dziure w drzwiach robić
    Od 2 lat świetnie się sprawdza bo używam łazienki głownie przy zamknietych drzwiach (praktycznie cały czas jest zamknięta)
    To nie jest jedyne takie pomiesczenie abys nie myslał ze tylko łazienke mam tak zrobioną i to jedyny wywiew w domu
    Wada ? droższa instalacja bo więcej dziur , przewodów itp , trudniej też wyregulować
    Jeśli to ogromny błąd to z niego jestem bardzo zadowolony
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 14-10-2020 o 20:46
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  11. #111

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Chyba, ze dla kogoś wizualny, ale tego praktycznie nie widać.
    Żona by mi w życiu nie pozwoliła wycinać naszych drzwi , "żadnych dziur i innego oszpecenia " miałem jasne wytyczne

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Jak przykładam rękę to wieje całkiem zacnie w każdym anemostacie. )
    Ale jak piszesz że wieje a jednak czujesz ze nie masz powietrza to gdzie ucieka ? gdzie masz nawiew ? może masz ustawione przepływy ze nie wentylujesz pomieszczenia ? w nieodpowiednim miejscu nawiewy/wywiewy?
    Jeśli palisz (najlepiej elektryka) zrób test dymny co się dzieje z dymem
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  12. #112
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Żona by mi w życiu nie pozwoliła wycinać naszych drzwi , "żadnych dziur i innego oszpecenia " miałem jasne wytyczne
    To nie te czasy, ze w drzwiach łazienki jest wielka kratka lub 5 jakiś tulei (fakt paskudztwo).
    Teraz się podcina drzwi (przykład). Jasne nadal może się nie podobać, ale dla mnie 100 razy ładniejsze niż jakaś kratka czy tuleje a podcięcie 200cm2 robi.

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Ale jak piszesz że wieje a jednak czujesz ze nie masz powietrza to gdzie ucieka ? gdzie masz nawiew ? może masz ustawione przepływy ze nie wentylujesz pomieszczenia ? w nieodpowiednim miejscu nawiewy/wywiewy?
    Jeśli palisz (najlepiej elektryka) zrób test dymny co się dzieje z dymem
    Nawiew mam daleko od drzwi po przekątnej, przepisowo. Tak, żeby powietrze wypełniało pokój zanim wyleci.
    Nic nie pale, ale jakiś test dymno-wizualny można by myśleć. Ale to na później.
    A może te otwarte drzwi sprawiają, że nie nacieszę się powietrzem. Wyleci sobie takie z anemostatu i chybcikiem górną warstwą ucieka a ja na dole się duszę.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  13. #113
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Wizualnie najbardziej podoba mi się taki patent (to naciecie jest pod skosem z obydwu stron do góry - w przekroju odwrócone V):

  14. #114
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Antyspam

    Zarejestrowany
    Sep 2019
    Posty
    134

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Dlatego w łazience mam nawiew i wywiew aby nic nie podcinać
    A ja staram się nie chodzić po domu na czworaka i nie widzę tych podcięć i w łazienkach mam tylko wyciągi.

  15. #115

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    ale dla mnie 100 razy ładniejsze niż jakaś kratka czy tuleje a podcięcie 200cm2 robi.
    no ja nie mam nic podciete, zadnych dzwiekow nie slychac z łazienki


    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Wyleci sobie takie z anemostatu i chybcikiem górną warstwą ucieka a ja na dole się duszę.
    . Tylko ta "górna warstwa" to chyba nie bardzo bo wlatujące powietrze jest zimniejsze (ciezsze) wiec opada na dół , ja bym odpalił jakąs swiece dymną (wiem drastyczne) aby sprawdzić jak powietrze sie zachowuje. To jest czysta fizyka jak powietrze wpada i jest go nadmiar (nadcisnienie) to musi byc gdzies byc wyciagniete.
    Ja jednak stawiam na wydajność rekuperatora/przepływy.
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  16. #116

    Domyślnie

    Cytat Napisał Antyspam Zobacz post
    A ja staram się nie chodzić po domu na czworaka i nie widzę tych podcięć i w łazienkach mam tylko wyciągi.
    Ja nie chodzę na czworaka a i drzwi mam wszędzie identyczne bez żadnych podcięć/nacięć/przecięć .
    Takie sa wymagane podciecia/naciecia za :

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Tak jest według normy 80cm2 pokoje, 200cm2 łazienki.
    Dla drzwi 80 cm to 2,5 cm mało ? dużo ? dla mnie nie ma znaczenia - ktoś ma niech się cieszy

    Ale na litość Boską to nie jest ta dyskusja !!! ja nie mam - Wy macie - so what ?? Każdy jest zadowolony.
    Człowiekowi trzeba pomóc bo sie dusi
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 15-10-2020 o 14:51
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  17. #117
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Tylko ta "górna warstwa" to chyba nie bardzo bo wlatujące powietrze jest zimniejsze (ciezsze) wiec opada na dół
    Dokładnie. I dlatego nie należy robić nawiewów w łazienkach - żeby zimniejsze powietrze nie smerało po mokrym karku. Ma wlatywać ogrzane w domu. Dzięki temu też nie ma problemu z dogrzaniem przy mocno ograniczonej powierzchni grzewczej a wysokiej temperaturze komfortu.

  18. #118

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Dokładnie. I dlatego nie należy robić nawiewów w łazienkach - żeby zimniejsze powietrze nie smerało po mokrym karku..
    Dżizusssss , to nie wentylator a wentylacja , niektórzy chyba nie widzą różnicy.
    Podpowiem : od ponad 2 lat nikt z domowników (i gości którzy od czasu do czasu przebywają w gościnie) nie zauważył że "wieje wicher" z "wentylatorów" w suficie "po mokrym karku" . No ale to chyba sztuka projektowania takich systemów wentylacji (znowu podpowiem: nie ja projektowałem )
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  19. #119
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.319
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Dżizusssss , to nie wentylator a wentylacja , niektórzy chyba nie widzą różnicy.
    To jakie masz temperatury nawiewu w mrozy? Czy może 15* to dla Ciebie komfortowa temperatura powietrza spadającego na mokre plecy? Bo dla mnie nadmuch dopiero gorącą suszarką jest komfortowy. Jak po kąpieli stają przy drzwiach, to nawet to powietrze, co tamtędy wpada (22*+) jest mało komfortowe.

    Czy może 30-50m3/h to dla Ciebie nic? A może wentylujesz łazienkę słabiej?

    Czy może jednak nie spada? Bo ukształtowanie większości jak nie wszystkich anemostatów jest takie, że "przykleja" strumień powietrza do sufitu... I wtedy wywiewny znaczną część od razu wciąga.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-10-2020 o 18:32

  20. #120

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To jakie masz temperatury nawiewu w mrozy? Czy może 15* to dla Ciebie komfortowa temperatura powietrza spadającego na mokre plecy? .
    Kto o zdrowych zmysłach montuje nawiew nad prysznicem ?
    Ale wiesz co zrobiłem test: właśnie wziąłęm prysznic i stanąłem pod nawiewem (mam ok 2,5 m od prysznica) . Zwykle jest to karkołomne bo umywalkę też mam dalej ale a co mi tam !. I albo jestem zbyt "gruboskórny" albo mam za mały "kark" ale za żadne skarby nie czuje tego nawiewu :/

    @giman, Kazien mnie natchnął może ty masz tak mocną wentylacje że wpadające powietrze opadając na dół nie zdązy się nagrzać i pod drzwiami wywiewa je zanim zdąży sie nagrzać ? w takiej sytuacji trzeba zrobić test otwartych drzwi albo zrobić pod ... przepraszam nad-ciecie drzwi z góry aby ciepłe było wypychane przez zimne aby doszło do wymiany ?
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

Strona 6 z 8

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony