    Domyślnie Problem z ogrzewaniem.

    Witam.
    Zakupiłem domek parterowy z kotłem na pelet.
    Ogrzewanie podłogowe w całym domu (8 sekcji) plus 4 grzejniki. (Łazienka i 3 sypialnie).

    Problem jest taki że nie działa ogrzewanie podłogowe. Na rotametrach wszędzie 0 i Po tygodniu grzania podłoga zimna. Grzejniki i woda użytkowa jest ok.

    Odpowietrzalem na rozdzielaczu dwoma odpowietrznikami...

    Próbowałem różnych ustawień pompy obiegowej. Z instrukcji nie bardzo wynika co ustawić.

    Załączam zdjęcia.
    Mam parę pytań?
    1. Czy to ze pompa jest na powrocie jest ok?
    2. Czy obieg do bojlera nie powinien być przed zaworem 4 drogowym?
    3. Jak ustawić zawór 4 drogowy? Czy jest sens montować do niego silownik?
    4. Na w którym biegu powinna pracować ta pomarańczowa pompka?
    5. Rozdzilelacz: jakie ustawienie na pompce powinno być?

    Załączam film ze zdjęciami mojej instalacji
    https://youtu.be/nKZiu3UUDwM

    Pozdrawiam

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    ad 1. Tak
    ad 2.Tak powinien.
    ad 3. Tak aby puszczał odpowiednia temp. na grzejniki, a po to jest siłownik aby tego ręcznie nie robić.
    ad 4. Na takim aby zapewniła odpowiednia temp. powrotu do kotła.
    ad 5. To nie tak powinno być wykonane. Ma być osobny rozdzielacz do grzejników i do podłogówki.

  3. #3

    Domyślnie

    Podłogówka do odpowietrzenia
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.