Mam domek letniskowy z nieduzym przydziałem mocy - chyba 10kW. Chce zwiększyć ten przydział. Z informacji od dostawcy energii dowiedziałem się, że muszę wpisać we wniosku oczekiwany przydział mocy ( z dokładnością do 0,5 kW ). W zależności od tej mocy zamontowane bedą stosowne bezpieczniki. teraz mam 3x16A. Dla mocy max 16 kW będzie bezpiecznik 25A. Dla mocy 16,5 kW lub więszkej bedzie bezpiecznik 32 A. Rozumiem, że ten bezpiecznik bedzie jedynym ogranicznikiem dostępnej mocy ? Czyli zawnioskuje o przydział 16,5 kW, założą mi bezpiecznik 32 A więc będę mógł w razie potrzeby pobrać też np. 18 kW ( bo jest to moc objęta jeszcze tym bezpiecznikiem ). Pytam dla tego, że za każdy przydzielony kW dostępnej mocy są jakies niemałe opłaty. Więc jak zawnioskuje o 16 kW to zapłacę za zwiększenie mocy o 6 kW i założą mi bezpieczniki 25A i więcej nie pociagnę. A jak zawnioskuje o 16,5 kW to zapłacę raptem o 0,5 kW przydziału więcej ( niż za 6 kW ) ale założą mi bezpieczniki 32A więc ze sporym zapasem na pociagnięcie więcej mocy w razie potrzeby. Dobrze to rozumuję ?