    Domyślnie Instalacja wodna - zgrzewana czy systemowa zaciskana

    Instalator pyta czy instalację wody użytkowej (ogrzewanie będzie podłogowe i to osobny temat) chcę na rurach zgrzewanych czy system firmy Tece. Pomijając koszt rozwiązania systemowego czy ma on jakas przewagę nad zgrzewanym?

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Warszawa i okolice
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    72

    Domyślnie

    Miałam ten sam dylemat - ostatecznie skończyło się na systemie zgrzewalnym dla zimnej i ciepłej wody dla ogrzewania system skręcany.
    Instalator stwierdził , ze pomimo pewności skręcanego systemu zbyt duża liczba łączeń wychodzi w posadzce.

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    grzesio1712

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-232
    Posty
    322

    Domyślnie

    @Gocha68: Złączki skręcane? Mowa o tych przy rozdzielaczach czy w posadzce też?
    Co do pytania autora tematu. PP zgrzewane na pewno wyjdzie taniej. Tylko, że zgrzewać nie wszyscy potrafią. Często łączenia są przegrzane, a przez to zmniejszony przekrój. Do tego przegrzane miejsca są osłabione. System TECE z nasuwanymi pierścionkami (lub KAN PUSH) to najpewniejsze systemy. Nazwałbym je nawet idiotoodpornymi i wybaczają wiele błędów. Tylko ta cena.

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Warszawa i okolice
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    72

    Domyślnie

    Mnie chciano skręcać też w posadzce.
    Zaciskowym sposobem nie wspominał - może gdyby zaciskał byłoby pewniej? nie wiem - mam zgrzewane i woda też płynie - takie z paskiem kolorowym podobno mocniejsze

  5. #5
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    grzesio1712

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-232
    Posty
    322

    Domyślnie

    Dziady nie instalatorzy. System zgrzewany nie jest zły, ale tak jak mówiłem trzeba mieć wyczucie. Z paskiem kolorowym to pewnie Syabi Glas

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Warszawa i okolice
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    72

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    Dziady nie instalatorzy. System zgrzewany nie jest zły, ale tak jak mówiłem trzeba mieć wyczucie. Z paskiem kolorowym to pewnie Syabi Glas
    Tak to chyba to Stabi GlasKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	f06c1e114f6f7d0d4e11abb04ea8f6fa.jpg
Wyświetleń:	55
Rozmiar:	4,4 KB
ID:	448900

  7. #7

    Domyślnie

    Ja mam w posadzce zgrzewanego Wavina. 10 lat gwarancji.
    Montaż pompy ciepła znowu poszedł na zgrzewanych rurkach. 2 miejsca musiał "kierownik" poprawić bo puściły. Chyba bym tego nie wkładał w posadzke.

    zgrzewarka kosztuje 200zł a zaciskarka z 5 tys zl. Ot taka ciekawostka
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 07-10-2020 o 18:34

  8. #8

    Domyślnie

    Na razie padło na system zaciskany Teraz pytanie jaki system - trójnikowy czy rozdzielaczowy?

  9. #9
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    grzesio1712

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-232
    Posty
    322

    Domyślnie

    Jeśli się boisz trójników w posadzce to warto zrobić na rozdzielaczu Jak będzie potrzeba wymiany baterii to nie musisz pozbawiać wody całego domu na czas wymiany.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    Jeśli się boisz trójników w posadzce to warto zrobić na rozdzielaczu Jak będzie potrzeba wymiany baterii to nie musisz pozbawiać wody całego domu na czas wymiany.
    Jeśli na rozdzielaczu zamontuje zawory, i jeśli to będą zawory dobrej jakości(sprawne)
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  11. #11
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    grzesio1712

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-232
    Posty
    322

    Domyślnie

    W sumie racja, nie doprecyzowałem. Po prostu u mnie jest to naturalne, ze rozdzielacz jest uzbrojony w zawory.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    W sumie racja, nie doprecyzowałem. Po prostu u mnie jest to naturalne, ze rozdzielacz jest uzbrojony w zawory.
    Domyślam się - w moim przypadku jest to nieraz taka forma odpowiedzi i zarazem stwierdzenia.
    Wiesz dlaczego? bo ludzie wydają setki złotych, a do "uzbrojenia"kupują zaworki tak strasznej jakości, że już po pół roku nie da się ich przekręcić, a po dwóch zaczynają przeciekać i urywają im się rączki.
    Może ktoś jak będzie czytał ten wątek pomyśli, że ten element jest po to aby działał a nie wyglądał , że jest.
    Pozdrawiam
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.346
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał masera Zobacz post
    Instalator pyta czy instalację wody użytkowej (ogrzewanie będzie podłogowe i to osobny temat) chcę na rurach zgrzewanych czy system firmy Tece. Pomijając koszt rozwiązania systemowego czy ma on jakas przewagę nad zgrzewanym?
    Podłogówkę rób bez łączenia w podłodze. Wodę puść pod sufitem zgrzewaną (zabuduj kartongipsem). Tanio, dobrze a w razie W od razu widać i łatwo i tanio naprawić.
    Cyrkulację rób jedną pętlą - rozdzielanie to kłopot z zapewnieniem sensownego przepływu przez pętle o większych oporach.

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    cieszko

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Cieszyn
    Posty
    160

    Domyślnie

    Zgrzewam PP od 1996 r. Nigdy nie poprawiałem nic,nigdy..A zgrzewam na instalacjach w węzłach cieplnych-wysoka temp cwu.

  15. #15
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    grzesio1712

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-232
    Posty
    322

    Domyślnie

    Bo najwidoczniej umiesz zgrzewać. Co do wysokiej temperatury CWU... max to 60 stopni, okresowo 75-80 (dezynfekcja) inaczej STB zamyka siłownik.
    Ostatnio edytowane przez grzesio1712 ; 08-10-2020 o 23:17

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony