dostepna krzywa to 1.4 czyli dla grzejników zaprojektowanych na 75*C przy -20*C na zewnąrrz. Można ja przesówać równolegle by zmienić paramtert ale bedzie to oznaczało konieczność zmian w czasie sezonu grzewczego. Aby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu należy płynnie mieniać temeparturę na obiegach, zatem ustawienie stałej temperatury na podłodze wymusi konieczność jej zmian w zalezności od temepratury zewnętrznej. Można dać sterownik 0/1 ale bezwładnosć podłogi spowiduje, ze gdy sterownik wyłączy ogrzewanie to rozgrzana podłoga nadal bedzie podnosiła temperature pomieszczenia prowadząc do przegrzania. Po tem gdy temperatura zacznie spadać w pewmnym momencie nastąpi uruchomienie "podłogówki" ale zanim ona się rozgrzeje temepartura spadnie zauważalnie poniej wymaganej. Skończy się raczej małokomfortowym ogrzewaniem, choć sa na tym forum ludzie którzy twierdzą, że im to nie przeszkadza....
Co do zużycia gazu, ciężko się wypowiadać. Kocioł spala gaz zamianiajac go w ciepło które jest rozporwadzana po budynku. W tym modelu niema możliwości odczytu liczby godzin pracy, czy liczyby startów.