a zapytam z ciekawości po co strażak? Ja w projekcie podobnej hali miałem docieplenie ścian w systemie takim a takim. Każdy system ma swoją klasyfikację p.poz. Np etics na styropianie jest samo gasnący pod warunkiem odpowiedniego przyklejenia go do sciany tzn. efekt komina pomiędzy ściana a styropianem załatwia metoda lepienia styropianu na obwódkę i na placki. W przypadku pożaru i opinii biegłego że system został źle położony np tylko na placki robi się bardzo poważny problem.
W przypadku budynków usługowych, produkcyjnych czy przemysłowych nie bawił bym się we własne konstrukcje i patenty tylko skorzystał z gotowego systemu docieplenia na który jest papier bo w przypadku pożaru może być problem. Wydaj więcej kasy i zrób to porządnie, Jeżeli chcesz docieplać płytami warstwowymi to rób to systemowo.
To nie jest mieszkaniówka gdzie niektóre patenty przechodzą. To samo z odbiorem. Strażak przyjdzie i zmierzy szerokość biegu klatki, drzwi wejść, spocznika, otworzy okna szukając tabliczek klasyfikacji P POZ ( ei 30 , ei60 do ei90) . Akurat na coś na co musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie nie szedłbym na skróty. To nie jest mieszkaniówka