Zmieniłem w ustawieniach ze pompa chodzi z 72 na 100% . Teraz mam normalne przepływy na podlogowce . Pytanie jest takie czy to jest bezpieczne czy nic się nie stanie oprócz tego ze pompa się szybciej zużyje i ciągnie więcej prądu ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę pisać w temacie. Ciężko mi odpowiadąć jak ten sam temat zakładasz w kilku miejscach.
Co kryje się pod pojęciem normalne przepływy??? W instalacji niema czegoś takiego jak normalny przepływ. Przepływ będzie zależny od mocy jaką należy przekazać i od dT.
Dla przykładu jeżeli mamy grzejniki pracujące na parametrach 75/55 (dT=20K) to będą one miały 2x mniejszy przepływ niż instalacja z grzejnikami 55/45 (dT=10K).
Analogicznie jest dla ogrzewania płaszczyznowego, możeono pracować zarówno z dT=5K jaki i 15K...
Źle dobrane przepływy mogą skutkować zwiększonym zużyciem pradu przez pompę obiegową, szumami w instaalcji. Nie uszkaodzą jednak samej pompy.