No to wg zużycia paliwa i wyliczeń to on jest 3-4x przewymiarowany do zapotrzebowania, co też nie świadczy najlepiej o jego sprawności, szczególnie na tak minimalnych temperaturach pracy. Ja bym więcej jak 50% mu nie dał. Niemniej pompę wysokotemperaturową 16kW (dla A2W35) typu Panasonic TCAP czy Mitsu ZUBADAN tam potrzebować jednak będziesz.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie