Witam ponownie,
Po długiej walce doszliśmy w czym problem.
Przyczyna błędu była jednak moja instalacja elektryczna, a dokładnie podłączenie sygnału
sterującego z PC do drugiej pompy obiegowej.
Wszystko zostało podłączone zgodnie z dokumentacją nikt nie przewidział że w dokumentacji jest tak poważny błąd.
Zgodnie z opisem PC ma styk bezpotencjałowy do załączenia drugiej pompy obiegowej i tak zostało to podłączone.
W rzeczywistości na tych stykach jest sygnał PWM (10V) do wejścia PWM sterującego takiej pompy.
Pompa ciepła od tygodnia pracuje bez problemów, zobaczymy jak będzie z jej wydajnością itp ale na razie jest OK.
Błąd w opisie występuje tylko w dokumentacji w języku polskim, w angielskiej wersji nie ma w ogóle takiego akapitu.
Jeśli będziecie podłączać do tej pompy cokolwiek zewnętrznego najpierw dokładnie sprawdźcie jakie są naprawdę sygnały.
W moim wypadku podłączenie napięcia (miał być styk bezpotencałowy) na wyjście PWM spowodowało dziwne zachowanie pompy obiegowej w PC
prawdopodobnie oba wyjścia sterujące pomp wodnych są jakoś połączone.
Szkoda że tak długo to trwało, na szczęście było ciepło
Niniejszym dziękuję wszystkim zaangażowanym serwisantom z Hydropol Dekor z Wrocławia oraz serwisowi Gree,
który szukał, szukał, ale znalazł problem i pomógł.
Mam nadzieję że poprawią dokumentację.