Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku tego falownika nie potrzeba łączyć równolegle żadnych stringów, falownik http://okenergy.pl/wp-content/upload...ALOGOWA-PL.pdf ma 3 wejścia mppt o napięciu wejściowym max 1000 V więc łączysz po 21 modułów BOSCH http://www.lukasus.nazwa.pl/uniprof/...EU30123_pl.pdf szeregowo i powstaną trzy stringi które podłączasz do osobnych wejść, z 21 modułów przeliczając napięcie nawet do minus 25 stopni to i tak będzie poniżej tego 1000 V
Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 17-01-2021 o 18:04
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mi sie tak wydaje ze to trochę za dużo
Zważywszy na fakt że to inwerter 20kw a ja kupuje panele starszej generacji bo tylko 240W
Wg. obliczeń wychodzi że potrzeba około 84 paneli aby uzyskać 20kw
muszę to podzielić na 6 stringów po 14 szt. i 2 spiąć równolegle i podłączyć pod 1 wejście, max napięcie jakie może się pojawić to trochę ponad 750V więc w granicach akceptowalnych.
Miejsca mam dość, a całość inwestycji zamknie się w rozsądnej kwocie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdzyskasz 70 % produkcji wprowadzonej do sieci + 100 % zużytej na bieżąco. Ale przy koszcie 0,7 zł za 1 Wp (niech by około 1 zł "z śrubkami") ma to szansę zwrócić się stosunkowo szybko.
I jeszcze jedno - prędzej, czy później może dojdzie do rozliczania międzyfazowego jak należy.
Ty jesteś w PGE, więc chyba to liczą tam prawidłowo...
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoliczyłem
wartość napięcia maksymalnego pojedynczego modułu dla temp minus 25 stopni liczymy ze wzoru:
Uoc(Tr) = Uoc * [ 1+ (Tr - 25) * βT/100]
Gdzie:
βT - współczynnik temperaturowy modułu
Tr - temperatura minimalna pracy -25C
Uoc - napięcie obwodu otwartego modułu
z karty katalogowej / w zał. / dla modułu 240 W podstawiamy: Uoc = 37,4 , βT= -0,32
Uoc(-25) = 37,4 * [1+(-25-25) *-0,32/100]
Uoc modułu(-25) = 43,38 V
Uoc dla stringu 21 modułów = 43,38* 21 = 911,06V
Natomiast dla modułu tez z tej karty kat. ale 245 W max napięcie wyniesie 918,37 V
Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 17-01-2021 o 22:48