Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem wcześniej iż grzejniki są ok czytaj przewymiarowane gdyż ogrzewają pomieszczenia do zadanej temperatury przy zasilaniu 35 stopni.
Ogrzewając gazem nie byłem wstanie sprawdzić minimalnej temperatury gdyż kocioł takował nie było długich cyklów pracy w dodatku po założeniu kagańca na temperaturę podawał inną jak chciał zapewne przez sterowanie pogodowe które miało taki a nie inny algorytm.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędę się trzymał mojego Kaisai, bo znam. Model 7kw ma moc grzewczą 8,8kW, więc dla Ciebie jak znalazł, Z mocą zejdzie bardzo nisko w inwerterze, do 1.6 mocy grzewczej i nie powinna taktować. Zawór EEV podnosi sprawność przy niskich temperaturach, ale ja i na kapilarze mam wysoki COP, Więc wg mnie nie ma się o co bić.
Kompendium wiedzy. Nie ma jednego.Przede wszystkim własna wiedza techniczna, zdolności manualne, elastyczność w myśleniu, dostęp do narzędzi. Dalej to już internet: elektroda, youtube, grupy na facebooku, Jak już wcześniej wspomniałem, przede wszystkim jesteś zdany na siebie, bo nie pójdziesz z reklamacją do youtuba czy do muratora
Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio przy -11 kocioł chodził dłużej lecz nie ciągle temperatura 35 na grzejnikach zadana w panelu sterowania kotła 22 w sypialni 22 pokoje 22 salon 22,,6 łazienki 23,6 w jednym pokoju brakuje jest 21 (dwie ściany zewnętrzne i malutki grzejnik można łatwo zmienić na większy lub wysterować przepływami).
Jeśli braknie prądu z PV zawsze mogę dopłacić te 1000 zł będzie mniej niż aktualnie gaz 4000 zł + prąd 3000 zł.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10kWp vs 4000 zł za gaz.
Przyjmując że wyprodukujesz z tych pv 11 tys kWh, do wykorzystania pozostanie około 10tys kWh.
Gaz. Przyjmując wyliczenia
to masz z niego 18,1 tys kWh.
Czyli Twoje panele pokryją ledwie 55% zapotrzebowania na gaz.
Czyli zamiast 4 tys, będziesz placil 1800 zł za gaz.
Plus 3 tys za prąd, tak jak do tej pory.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest pewien niuans.
Koszt Twojego prądu.
Podaj w kWh ile zużywasz go rocznie.
Wyliczenie zrobiłem dla gazu.
W realu, rachunek za prąd się obniży do opłat stałych, za gaz wzrośnie.
Sumarycznie wyjdzie w końcowym rozrachunku mniej niż wyliczyłem.
Podaj roczne zużycie prądu w kWh.
Wtedy się zobaczy kwotowo.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie dlatego że ma czynniku r32 ostatnio zamontowalem pompę za 28tys i według licznika że sterownika Cop.ok.3,5 o ile dobrze to liczy ten sterownik pompa na czynniku r 410 producent podaje że całoroczny Cop powyżej 4 i pewnie tak wyjdzie po lecie
Mam ochotę w ramach eksperymentu u siebie zrobić taką przerobke wiem że potrzebuję wymiennik płytowy za ok 1000zł
Klimatyzator ok 3tys. Z przylutowaniem rurek do wymiennika sobie poradzę od strony hydraulicznej też
Problem jedynie gdzie i które czujniki poprzekladac.
Ile ciebie cała ta pompa wyszła z przerobkami.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlima Kaisai Fly 2.6 kW - 1350 zł
Wymiennik płytowy Promag - 650 zł
Lut twardy ze srebrem - 30 zł
Pompa obiegowa - 150 zł
Czujnik przepływu cieczy + ssr (zabezpieczenie) - 150zł
Razem 2330 zł.
Jeszcze jakieś rurki, złączki, śrubunki - u każdego wyjdzie inaczej. Można liczyć całość +/- 2500zł.
Jak chcesz mieć wyższą temperaturę w obiegu niż klima ma w programie. Czujnik temperatury w klimie to zwykły termistor ntc 10k(u mnie jest taki) Jak dołożysz szeregowo opornik, to oszukujesz klimę, tzn. "myśli" że jest mniej niż w rzeczywistości. Wielkością opornika dobierasz poziom korekty.
Bawiłem się tak na początku i dogrzewałem wodę do 48 stopni, ale póżniej stwierdziłem, że bardziej ekonomicznie jest grzać niskotemperaturowo i jadę na oryginalnym czujniku. Max ustawienie klimy to 30 stopni, przeciąga do 32, a w rzeczywistości woda ma 35. (Zależy jak czujnik dolega do rury, to też jest swego rodzaju regulacja. Ja cały sezon jadę na temperaturze wody 29-32 stopnie.
Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli podłogówka i grzanie całą dobę, to bez dodatkowego opornika i/lub wymiany termistora także daje radę.
Jeśli chce wyrobić w taniej tylko, to można wymienić temistor lub dołożyć opornik.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 25-01-2021 o 14:50
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych