Cytat Napisał *Piotr Zobacz post
Dziękuję za odpowiedź. Kąt będzie, jeśli dobrze liczę, około 150 stopni (albo 20 stopni? Jak to liczyć?), ponieważ mój dach skierowany w stronę sąsiada miałby około 40 stopni, a jego dach jest jednospadowy w całości skierowany na jego działkę (strzelam: 20 stopni). Widzę w tamtych warunkach, że kąt ma być większy niż 60, ale mniejszy niż 120. Z określeniem klasy papy pewnie byłby problem, bo to dość stary dom.

Jeśli oba budynki są ZL, tamten budynek jak pisałem nie jest skierowany do mnie dachem, nie ma otworów w stronę mojej działki, mój będzie miał dachówkę, ścianę z jakiejś odmiany Ytonga pokrytej styropianem, ale okna w stronę domu sąsiada, bo to kierunek południowy, to z tabeli wychodzi 8 metrów? Ten punkt ze względu na moje okna, nie ma zastosowania?

Gdyby jakoś udało się zmniejszyć odległość do 6 metrów to by mi bardzo pasowało, ale jak rozumiem więcej niż 8 metrów w moim przypadku nie ma szans wyjść?
Jeśli zbudujesz ŚOP, to żadne odległości ppoż Cię nie obowiązują - możesz mieć okna, drzwi w tej ścianie. Jeśli nie ma ŚOP, a są okna, to musi być 8 metrów. Jeśli nie ma okien, drzwi to można zbliżyć do 6 metrów (przeszklenia stałe REI60 traktowane są w każdym scenariuszu jako ściana). Tu jest lista dostawców takich profili do ścian przeciwpożarowych:

  1. Alusystem https://www.alusystem.pl/
  2. Aluprof https://aluprof.eu/pl
  3. Aliplast http://www.aliplast.pl/
  4. Ponzio https://www.ponzio.pl
  5. Schüco https://www.schueco.com/web2/pl/arch...rodukty/fasady
  6. Reynaers https://www.reynaers.pl/