    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Ja myślę że ZE ma tu jakiś problem z całą siecią i trafo.
    A jak wypada pomiar pętli zwarcia na poszczególnych fazach? Wygląda jakby gdzieś było słabe PEN (styk albo coś). To, wraz z dużym obciążeniem jednej fazy zmienia położenie środka wykresu.
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomkii Zobacz post
    Wygląda jakby gdzieś było słabe PEN (styk albo coś).
    Albo mocno niesymetryczne obciążenie (być może rozległej) sieci zasilanej zbyt małym transformatorem.
    Tak czy inaczej bez dodatkowych informacji i pomiarów w różnych lokalizacjach to wróżenie z fusów.