Mam wrażenie, że wiele osób opacznie rozumie mechanizmy zachodzące podczas ogrzewania. Delta jest wynikiem oddawanej mocy przez układ sprężarkowy i przepływu.
Większa moc - oznacza większą deltę.
Większy przepływ oznacza niższą deltę.
Przy sterowaniu ze stałym przepływem delta jest wprost proporcjonalna do mocy układu wiec ciągle się zmienia.
Przy sterowaniu ze stałą deltą dochodzi sterowanie przepływem tak, aby przy małych obciążeniach pompa obiegowa nie działa na pełnej prędkości, jednocześnie zmniejszając zużycie energii.
Zmiana parametru delta zmienia tylko to z jaką wydajnością pracuje pompa obiegowa w stosunku do oddawanej mocy przez układ.
Zmiana delty tylko w nieznaczny stopniu wpływa na oddawanie energii do układu grzewczego i to, że ją zmienisz nie będzie miało prawie żadnego wpływu na oddawaną moc do ukladu. Jak chcesz więcej mocy musisz podnieść temperaturę.