Jaka może być maksymalna grubość zaprawy klejącej, którą przyklejony jest styropian a jaka warstwy zbrojonej?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrubość warstwy zaprawy klejącej pomiędzy podłożem a styropianem nie powinna przekraczać 10 mm po dociśnięciu płyty do ocieplanej ściany. W przypadku wykonywania warstwy zbrojonej, gdzie siatka z włókna szklanego jest zatapiana w kleju, grubość tej warstwy kleju powinna mieć ok. 4 mm. To ogólna zasada przy mocowaniu izolacji termicznej za pomocą kleju do przyklejania styropianu TO-KS i kleju uniwersalnego do przyklejania styropianu i zatapiania siatki firmy Termo Organika. Płyty styropianowe mogą być też przyklejane przy pomocy kleju poliuretanowego TO-KPS gdzie klej jest aplikowany na płytę styropianową za pomocą pistoletu. "Wężyk" zaaplikowanego kleju jest zazwyczaj grubości 2-3 cm, ale po dociśnięciu do ściany kompresuje się i dopasowuje do podłoża (szczelina poniżej 10 mm)