Witam
Potrzebuję poradę. Mam instalację składającą z 7 paneli. Parametry są dołączonym zdjęciu. Czy mogą podłączyć do tej instalacji nowy panel, którego parametry też są na zdjęciu?
Pozdrawiam
Witam
Potrzebuję poradę. Mam instalację składającą z 7 paneli. Parametry są dołączonym zdjęciu. Czy mogą podłączyć do tej instalacji nowy panel, którego parametry też są na zdjęciu?
Pozdrawiam
Dom z 1980r. Pow. użytkowa 220m2, ściany 40cm cegła + pustak + 10cm styropian. Poddasze nieużytkowane, nieocieplone. Okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja 90% grzejniki aluminiowe żeberkowe + 10% podłogówka. Pompa Ciepła Mitsubishi Zubadan 14kw, bufor 200L. CWU 300L. Taryfa G12w. Temp. w domu 22-23.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, nie ma problemu. Tylko pamiętaj, aby podłączyć po wcześniejszym przygotowaniu, miejsca - rozpinaj panele po zachodzie Słońca (lub przy jak najmniejszym nasłonecznieniu) przy wyłączonym zasilaniu inwertera i wyłączonych panelach. Bezpieczeństwo ponad wszystko zarówno dla Ciebie jak i sprzętu.
Spokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma takiej opcji - wszystko jest napisane na tabliczce - tolerancja zarówno jednego jak i drugiego panelu(3% i 4 %) w tych parametrach zachodzą się na siebie więc jest pomijana - akceptowalna. Parametr ten zależy od serii i daty wyprodukowania i nie wynika z parametrów poszczególnego ogniwa ale partii ogniw.
Spokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś producent zmienił bo wzrosło napięcie a spadł prąd. Można jeszcze po prostu dać optymalizator na nowy panel. Tigo ma opcję wstawiania pojedyńczych optymalizatorów.
Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa ostatnio(jesienią) dokładałem raz 3 i dwa razy po jednym panelu z Longi i LG - dosłownie identyczna sytuacja. Tylko raz pokusiłem się zadzwonić do przedstawiciela, i odpowiedział właśnie tak jak przedstawiłem - trzeba by było zakupić z tej samej partii i tej samej produkcji, aby były identyczne(tylko te albo są w użytkowaniu ) albo niedostępne bo uszkodzone.
Stąd każdy producent ma widełki tolerancji te ze względu na czystość płytki krzemu - napięcie i wzajemne połączenia-prąd.
Mało tego ktoś kiedyś pomierzył taki zestaw paneli i wyszło, że duży wpływ mają nie same panele ale złączki pomiędzy nimi, jak również sposób połączenia samych przewodów czy są zaciskane czy lutowane czy jedno i drugie. Jak pamiętam wnioskiem było to jaki jest typ, rodzaj i producent wtyczki i gniazda MC 4 im lepszej jakości tym poprawność parametrów zestawu najbardziej przewidywalna.
Spokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem w tym, że nie mogę dostać panela o identycznych parametrach co wcześniejsze. Jeszcze jeden panel chcę dołożyć dlatego, że mam instalację od zachodu i chcę zrekompensować powstałe straty w stosunku gdyby instalacja zamontowana była od południa. Rozumiem, że aby podłączyć nowy panel to muszę zakupić optymalizator, tak?
Dom z 1980r. Pow. użytkowa 220m2, ściany 40cm cegła + pustak + 10cm styropian. Poddasze nieużytkowane, nieocieplone. Okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja 90% grzejniki aluminiowe żeberkowe + 10% podłogówka. Pompa Ciepła Mitsubishi Zubadan 14kw, bufor 200L. CWU 300L. Taryfa G12w. Temp. w domu 22-23.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych