Jesli to gniazdo jest zasilane przewodem przynajmniej 2,5 mmm2 to spokojnie wytrzyma prąd ok 6A i na 4m spadek sporo poniżej 1%
Ale jeżeli układ sieci to TN-c to sugerowałbym jednak zrobić rozdział przewodu PEN w tablicy bezpiecznikowej, wyprowadzić kabelek 16 mm2 i połączyć z tym planowanym uziemieniem, prawdopodobnie i tak będziesz schodził po elewacji od tego gniazda to przy okazji i kabelek się zmieści