dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
  1. #1

    Domyślnie Montaz rozdzielnicy

    Planuje wykonać rozdzielnice w blaszaku na czas budowy. Moc przyłączeniowa mam 13 kw przed licznikiem zabezpieczenie topikowe 25A czy roznicowka 40A wyłączniki nadpradowe 3f 20A/16A? I nadpradowe 1f 20A/16A?
    W skrzynce jest układ TNC to rozumiem że uziom wykonuje w rozdzielnicy z podzialu N na PE jakiej długości wbić pręt w ziemię?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ve4on Zobacz post
    ...... jakiej długości wbić pręt w ziemię?
    Aby uzyskać odpowiednie parametry
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	8943879400_1322509551.jpg
Wyświetleń:	56
Rozmiar:	19,5 KB
ID:	454061
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ve4on Zobacz post
    Planuje wykonać rozdzielnice w blaszaku na czas budowy. Moc przyłączeniowa mam 13 kw przed licznikiem zabezpieczenie topikowe 25A czy roznicowka 40A wyłączniki nadpradowe 3f 20A/16A? I nadpradowe 1f 20A/16A?
    W skrzynce jest układ TNC to rozumiem że uziom wykonuje w rozdzielnicy z podzialu N na PE jakiej długości wbić pręt w ziemię?
    Wystarczy jak kupisz gotowa tzw erbetkę rozdzielnice z zabezpieczeniem na trzy fazy tzw siłową. Np coś takiego
    https://allegro.pl/oferta/rozdzielni...8aAr2qEALw_wcB

    Natomiast co do odpowiedniego uziemienia to zależy jaki grunt jest u Ciebie. Najlepiej jakby zrobił to elektryk i dokonał pomiaru, wtedy będziesz pewien że jest tak jak powinno być.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 15-03-2021 o 13:51

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał henrykow
    Natomiast co do odpowiedniego uziemienia to zależy jaki grunt jest u Ciebie. Najlepiej jakby zrobił to elektryk i dokonał pomiaru, wtedy będziesz pewien że jest tak jak powinno być.
    Czyli jak wyjdzie 50 omów, to będzie dobrze czy źle?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Czyli jak wyjdzie 50 omów, to będzie dobrze czy źle?
    Może jakąś norma rzucisz? Przecież jesteś elektryk z papierami.
    Gdybym wiedział jaka ma być wartość to bym napisał a i to by na niewiele się zdało bo założę się że elektryk amator nie ma przyrządu do pomiaru bo taki przyrząd nie kosztuje 20 zł.
    Od tego jest elektryk i jak ktoś chce zaoszczędzić kilka złotówek to jego broszka.

  6. #6

    Domyślnie

    Pewnie że rzucę. Nawet dwoma.
    PN-HD 60364-4-41:2017-09
    PN-HD 60364-5-54:2011
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #7

    Domyślnie

    Część. Jeżeli planujesz budować uziemienie do tej szafki budowlanej to radziłbym ci wybudować już docelowy uziom dla domu. Robi się go na samym początku budowy przy wznoszeniu fundamentów. Jeżeli takowy uziom wybudujesz połącz go bednarką z rozdzielnicą budowlaną i będzie elegancko. Ja mam wykonany otok z wbitymi szpilkami na każdym narożniku domu. Uziom otokowy powinien być przysypany ziemią. Im więcej tej ziemi nasypiesz tym większa będzie wilgoć na otoku, a tym samym i mniejsza rezystancja uziemienia. Pomogą szpilki wbite w narożnikach, które zapewniają otokowi kontakt z wilgotniejszymi warstwami gruntu. Jeżeli robisz uziom fundamentowy to też możesz wewnątrz szalunków powbijać szpilki tak by zmniejszyć rezystancję uziemienia fundamentowego do czasu aż nie zostanie on zasypany. Poradników budowy uziomu jest bardzo wiele. Ja poleciłbym ci publikację Pana prof. Andrzeja Sowy z Politechniki Białostockiej. Jest fajnie i prosto napisany, a zdobyta wiedza przyda ci się na dalszych etapach budowy. Pozdrawiam i powodzenia przy budowie

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sebixx
    Jeżeli robisz uziom fundamentowy to też możesz wewnątrz szalunków powbijać szpilki tak by zmniejszyć rezystancję uziemienia fundamentowego[/COLOR]
    Taaa. To jaka ma być ta rezystancja? Po drugie, po co i do czego te dodatkowe szpilki? A jak będzie folia układana pod płyta fundamentową, to co wtedy?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 17-03-2021 o 07:02
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9

    Domyślnie

    Po co są szpilki już napisałem i nie odkryłem ameryki w tej technologii budowania uziemień. Napiszę Ci tak bo wydaje mi się, że tylko czekasz na posty ludzi, żeby się głupio czepiać i wychwytywać fakty niedopowiedziane. Udzielając odpowiedzi na pytanie nie jesteś w stanie opisać wszystkiego. Ty czytasz post szukasz do czego można się przyczepić i krytykujesz. Nie po to jest to forum. Dziwie się, że jeszcze cię nie zbanowali za takie trolowanie. Wklejasz tylko nr norm nic więcej. Narysuj rys. opisz i podaj rozwiąż problemu. Ludzie poświęcają swój czas by pomóc drugiemu dzieląc się swą wiedzą. To po to jest to forum, ale jak wszędzie są ludzie i ludziska. Nie pozdrawiam...

  10. #10
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    Zarejestrowany
    May 2001
    Posty
    4.688

    Domyślnie

    Prosimy o merytoryczną dyskusję.
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE

  11. #11

    Domyślnie

    Przypominam, że autor napisał :
    Planuje wykonać rozdzielnice w blaszaku na czas budowy.
    A mamy do czynienia z układem sieciowym TN.
    To po kiego grzyba rozpisywać się o rozbudowanych uziomach wspomaganych szpilkami itd.
    Wykonać uziom typu A o odpowiednich wymiarach, gdzie każda wartość uziemienia będzie akceptowana i po problemie.
    Oczywiście najgorszą opcją jest przerwa przewodu PEN, ale to osobne zagadnienie.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)