    Witam,
    Mam instalacje 7,7 kWp na panelach: 21x Benchmark II SPP340-370NHEH

    Falownik: Solis-3P8K-4G
    Chciałbym rozbudować instalacje – dodać jeszcze panele…
    Ile i jakiej mocy paneli mogę dołożyć?
    Poniżej parametry falownika i paneli.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	falownik.jpg
Wyświetleń:	23
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	465990   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	moc.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	6,2 KB
ID:	465991   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	panel2.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	4,1 KB
ID:	465992   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	panel_r.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	21,5 KB
ID:	465993  
    Ostatnio edytowane przez klopek ; 19-08-2023 o 16:21

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.867

    Domyślnie

    Solis-3P8K-4G - zalecana moc maksymalna 9,6 kW.
    9,60 kW - 7,77 kW = 1,83 kW
    5 x 370 W = 1,85 kW
    6 x 370 W = 2,22 kW
    2,22 kW + 7,77 kW = 9,99 kW
    Liczba zależy też od kierunków świata obecnego ułożenia.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Ja Miałem 3,92 kw na jednym stringu i falownik 4,4 kw sofar, po 2 latach dołożyłem 6 paneli na gruncie 2,25 i mam 6,17 na tym samym falowniku, Pracuje o wiele wydajniej produkcja roczna wzrosła o 2,2 MWh na rok

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Solis-3P8K-4G - zalecana moc maksymalna 9,6 kW.
    9,60 kW - 7,77 kW = 1,83 kW
    5 x 370 W = 1,85 kW
    6 x 370 W = 2,22 kW
    2,22 kW + 7,77 kW = 9,99 kW
    Liczba zależy też od kierunków świata obecnego ułożenia.
    Cała instalacja jest na południowy wschód, chciałbym dołożyć te panele na południowy zachód żeby produkowały też popołudniu... do wieczora

    A co z napięciem paneli? tzn. nie przekroczę dopuszczalnego napięcia dla falownika?

  5. #5
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    raxon

    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    Krosno
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    335

    Domyślnie

    Cytat Napisał klopek Zobacz post
    Cała instalacja jest na południowy wschód, chciałbym dołożyć te panele na południowy zachód żeby produkowały też popołudniu... do wieczora

    A co z napięciem paneli? tzn. nie przekroczę dopuszczalnego napięcia dla falownika?
    Nie przekroczysz bo podlaczysz na drugim stringu. Jesli bedzie tylko 6 to nie wiem czy osiiagniesz minimalne napiecie. Jesli nie to pasuje czesc paneli przelozyc zeby bylo optymalne napiecie na kazdym stringu.

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jancia

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Polska
    Posty
    229

    Domyślnie

    Masz obecnie 21 paneli w dwóch stringach, więc obydwa wejścia są zajęte, można by 20 połączyć w jeden (21 w mroźny słoneczny dzień może przekroczyć napięcie 1000V) string zajmując jedno z wejść a do drugiego podłączyć 6-7 paneli.
    5 będzie za mało aby uzyskać odpowiednie napięcie pracy

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    A czy można na jednym stringu łączyć różne panele ?

  8. #8
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    419

    Domyślnie

    Jeśli mają inną moc to tak, ale dobieraj panele by prąd miały podobny

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jancia

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Polska
    Posty
    229

    Domyślnie

    Niewskazane, prąd w takim obwodzie będzie kształtowało najsłabsze ogniwo pod względem prądowym