Subtelna różnica między teorią a praktyką:
- bez odgromówki: w gruntach w miarę wilgotnych (czyli nie piaski na wzgórzu) zazwyczaj robi się tak, że dookoła budynku spawa się jeden pręt, żeby był pospawany pierścień max 20x20m (jeśli więcej to kilka pierścieni) i do tego pręta spawa się 2-3 bednarki (jedna pod skrzynkę, jedna na zewnątrz i ewentualnie jedna pod kocioł).

Przy odgromówce najlepiej zrobić uziom fundamentowy sztuczny (jak w artykule powyżej)
Przy skrajnie niekorzystnych warunkach wilgociowych (piasek, sucho pod fundamentami) i tak trzeba bić szpilki w ziemię, więc robienie jakiegokolwiek uziomu fundamentowego mija się z celem.

Generalnie przy sieci TT z uziomem należy się starać, przy TN jak nie zrobisz to i tak będzie dobrze...