dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 58

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Domyślnie Przyłącze WLZ, jaki przekrój kabla CU ?

    Dane

    ZK
    YAKS 4X120mm2
    Układ sieci zasilania 0,4KV / TN-C
    Moc przyłącza 14KW /25A

    WLZ
    Docelowa moc 24-28KW /50A
    Odległość 30m
    1.Kabel CU YKY 4x16
    2.Kabel CU YKY 4x10

    Zapotrzebowanie

    Kuchenka 7 kWh
    Piekarnik 3 kWh
    Pompa w studni 3 kWh
    Pralka suszarka 3 kWh
    Pompa ciepła 3-6 kWh
    Klimatyzacja 3 kWh
    Urządzenia domowe 4 kWh

    +

    Fotowoltaika

    Ładowarka samochodowa 11KW

  2. #2

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:46

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    domino34

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Zalesie Górne
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    372

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Ja bym zastosował taki sam jak ten zasilający Twoje złącze.

    To był sarkazm a tu taka burza.

    Ciekawe ile jeszcze takich tematów musi się wydarzyć na tym forum (i podobnych), aby pytający zrozumieli, że to najgorsze możliwie miejsce do szukania informacji.
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 19-05-2021 o 23:50

  4. #4

    Domyślnie

    Wyluzujcie chłopaki z obrazami.
    Wiadomo że wątek przybrał formę żartu, bo to trochę tak jakby się ktoś zapytał jaki ma zamówić samochód do przewiezienia bagażu na wczasy.
    Wiadmo, że TIR jest przesadą ale powinien wszystko zabrać, a wszelkie inne porady mogą nie być odpowiednie.
    Idźmy z grubej rury i od razu lepiej zamówić linię SN i postawić własny 'trafopowielacz' -dla podbicie napięcia

  5. #5

    Domyślnie

    Poważnie doradzasz AL 120mm2 WLZ

    a. przyjąłem , zapotrzebowanie 32kw CU 4x16

    b. przyjąłem , zapotrzebowanie 32kw AL 4x35


    Odległość do transformatora 441m
    Lina napowietrzna 261m 35mm2
    Kabel ziemny 180m 120mm2
    Wychodzi na to, że infrastruktura może dostarczyć 32KW ?
    Nowe przyłącza ZK są wykonywane - kablem AL 120mm2
    Rejon daje grubsze kable przewiduje modernizacje ?

  6. #6

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:47

  7. #7

    Domyślnie

    Zdarzyło się kiedyś, że ktoś narzekał że ma za grube kable i mu instalacja źle pracuje?

  8. #8

    Domyślnie

    Ciekawe jak podepnie ten kabel pod listwę.

  9. #9

    Domyślnie

    Mufa redukcyjna z szyny na kabel.

  10. #10

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:48

  11. #11

    Domyślnie

    No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?
    Gdzie sens, gdzie logika?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:48

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?
    Gdzie sens, gdzie logika?
    Chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika we wkładce topikowej nie ma sensu?
    O ile spadnie napięcie, jak jest 30m a ile jak 3cm takiego przewodnika?

    Inna sprawa, to ze koszt 8 czy 10x takiej złączki pogrzebie sens ekonomiczny aluminiowych przewodów jak WLZ nie jest bardzo długi.

  14. #14

    Domyślnie

    Pewnie. W końcu jak się czyta takie bzdety, to można nie wiedzieć, jakich durnych pomysłów chwytają się inni, by tylko napisać posta.
    Ja rozumiem, można zastosować redukcję przekroju przy zmianie materiału żył kabla, aby utrzymać parametry obciążalności, ale o takich rzeczach należy napisać.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 18-05-2021 o 09:53
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen"
    Chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika we wkładce topikowej nie ma sensu?
    O ile spadnie napięcie, jak jest 30m a ile jak 3cm takiego przewodnika?
    O czym ty bredzisz?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    O czym ty bredzisz?
    Zapytam inaczej, skoro nie zrozumiałeś pytania:

    Czy stwierdzenie "No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?" oznacza, że chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika w najcieńszym miejscu nie ma sensu?

  17. #17

    Domyślnie

    Nic nie oznacza.
    Nalezy dobrać kabel do
    Cytat Napisał Marek++
    WLZ
    Docelowa moc 24-28KW /50A
    Odległość 30m
    1.Kabel CU YKY 4x16
    2.Kabel CU YKY 4x10
    i tyle.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nic nie oznacza.
    Po co napisaleś posta, który nic nie oznacza?

  19. #19

    Domyślnie

    Dalej nie wiem, jaka wkładkę topikową dobrałeś
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  20. #20

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:48

Strona 1 z 3