Dzień dobry, być może forum coś podpowie, bo już trochę rozkładam ręce przy działaniu mojej pompy. To model Samsunga 9kW – pompa powietrzna, z roku 2017. Przez pierwsze 2 lata wszystko działało i chyba nie było się do czego przyczepić. Ostatnio jednak co chwilę pojawiają się jakieś problemy. A największy jest taki, że strasznie ciężko znaleźć na Śląsku jakiś serwis, który zajmuje się Samsungami. Korzystam z jednego, ale kiepsko z terminowością i generalnie tak sobie. Więc jeśli ktoś ma sprawdzoną firmę to chętnie skorzystam.
Obecny problem w skrócie jest taki, że po zimowym sezonie, chciałem wyłączyć jak zwykle grzanie podłogowe w domu (13 pętli, ok 130mkw), a zostawić tylko podgrzewanie zbiornika wody. I jak to zrobiłem to po kilku min sterownik wyrzuca błąd i nic nie grzeje. Co ciekawe – jeśli zostawię obieg w podłogówce, nawet na najmniejszą temperaturę, to wtedy grzanie zbiornika działa. No, ale po co ma chodzić cały układ, gdy na zewnątrz +30st? Błąd to E912, wg instrukcji: „Błąd włączenia przełącznika przepływu. W przypadku włączenia przełącznika przepływu w czasie 10 minut przy wyłączonym sygnale pompy wody (Przepływ wody > 16 (7) l/min)”
Na przestrzeni ostatniego roku miałem kilka problemów w tym układzie:
1. Zaczęło się ponad rok temu od błędu e320 Błąd czujnika OLP. Wówczas wymieniono całą płytę główną pompy
2. Po lecie, podłogówka nie odpaliła, bo zawór 3-drożny nie przełączał na kierunek CO, a zostawał w kierunku CWU. Wówczas serwis coś zrobił i zaczęło przełączać
3. Soft pompy zwariował i dawał sygnał do zaworu 3-drożnego co chwilę zmianę kierunku, co powodowało, że zawór cały czas zmieniał pozycję, nawet kilka tys razy dziennie wg moich szacunków. Wgrano nowe oprogramowanie od Samsunga
4. Przepływy na pętlach nie były rewelacyjne. Żaden z rotametrów nie wskazywał więcej niż 0,5l/min, a podziałka do 5. Jedna z pętli w pokoju, wcześniej specjalnie zakręcona – nie ruszyła po ponownym jej włączeniu. W pokoju zimno. Kręcenie rotametrami niewiele dawało (pół domu musiałem zakręcić, aby na innych pętlach jakkolwiek wzrosły przepływu). Dokonano czyszczenia całego układu. Z obiegu wyleciało mnóstwo syfu. Wpompowano na nowo wodę z preparatem czyszczącym i tak zostało. Niby trochę poprawiło, ale wg mnie bez rewelacji. Na rotametrach widać ciecz w układzie, ale ona ma kolor ciemno szary. W dwóch to w ogóle wygląda na zapchanie. Załączam zdjęcie dla zobrazowania. Generalnie jednak grzanie podłóg jako tako działo.
5. No i teraz z tym grzaniem wody
Już nie radzę sobie z tym, bo obsługa układu powinna się kończyć na używaniu 4 przycisków na sterowniku. A tutaj ciągle coś jest nie tak i ciągle coś nie działa…