    Domyślnie Zasilanie oświetlenia LED wanny

    Jestem na etapie zgłaszania deweloperowi zmian lokatorskich w budowanym mieszkaniu. Chciałbym w przyszłości zamontować dodatkowe oświetlenie LED pod wanną załączane łącznikiem przy wejściu do łazienki. Nie wiem tylko gdzie najlepiej przewidzieć zasilanie do tego oświetlenia. Czy np. wypust zasilający zakończony puszką podtynkową na wysokości ok. 2,3m i w odległości ok. 1m od wanny będzie według Was dobrym pomysłem? Przyjmę wszelkie sugestie.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Metr od wany i jesteś poza strefą II więc wysokość mało istotna. Pytanie co chcesz zrobić dalej. Obwód SELV/PELV do wanny i zasilacz w miejscu wyprowadzenia 230V i miejsce na niego.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Nie ma najmniejszego problemu - ustal z przedstawicielem miejsce małej kinkietowej puszki elektrycznej (https://el12.pl/puszka-podtynkowa-ki...a-32-mm,i87325) w okolicy wanny i przewodu do planowanego włącznika - to w jego puszcze umieścisz zasilacz(https://allegro.pl/oferta/zasilacz-d...p67-7464389387) do przyszłego zasilania Led i nie będzie problemu.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #4

    Domyślnie

    Takie oświetlenie led jest przerostem formy nad treścią. założę się i jest to sprawdzone że na początku będzie właściciel się cieszył z tego podświetlania do czasu gdy diody przestana świecić albo mu się to znudzi. Tak jak wielu inwestorów zamontowało w podwieszanym suficie ledy RGB, Używane było to na początku a po jakimś czasie nikt tego nie włącza.

  5. #5

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedzi. Nie wiem szczerze mówiąc jak to zostanie ostatecznie podłączone. Nie będę tego robił sam tylko pozostawię komuś kto będzie wykańczał mieszkanie. Na tym etapie potrzebuję tylko przewidzieć gdzieś wypust zasilający.

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Nie ma najmniejszego problemu - ustal z przedstawicielem miejsce małej kinkietowej puszki elektrycznej (https://el12.pl/puszka-podtynkowa-ki...a-32-mm,i87325) w okolicy wanny i przewodu do planowanego włącznika - to w jego puszcze umieścisz zasilacz(https://allegro.pl/oferta/zasilacz-d...p67-7464389387) do przyszłego zasilania Led i nie będzie problemu.
    Czyli rozumiem, że zasilacz można zamontować w standardowej puszcze instalacyjnej włącznika, na zewnątrz łazienki, a dalej puścić już przewodem 12V i wyprowadzić wypust bezpośrednio pod wanną?

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Tak dokładnie, to najbardziej estetyczne i bezpieczne.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Tak dokładnie, to najbardziej estetyczne i bezpieczne.
    Dzięki, brzmi to rozsądnie. Zastanawiam się tylko czy jeśli puszczę 12V przez całą łazienkę, nie będzie zbyt dużego spadku napięcia i w efekcie np. początek ledów będzie świecił mocniej niż koniec? Chociaż zakładając, że zasilanie będzie przez przewód Cu 2,5mm2, jeśli dobrze liczę spadek na odcinku 5m powinien wynieść ok. 0,7% czyli chyba powinno być ok, mam rację?

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Na takim odcinku spadek będzie niezauważalny dla światła LED. Tym bardziej że jakikolwiek byłby to zestaw świeci w grupach po 3 lub 4 ledy

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Na takim odcinku spadek będzie niezauważalny dla światła LED. Tym bardziej że jakikolwiek byłby to zestaw świeci w grupach po 3 lub 4 ledy
    Wszystko jasne. Dziękuję za pomoc.

  10. #10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    AnonimowyAlkoholik

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-747
    Posty
    136

    Domyślnie

    2,5 mm2 CU dla paska Ledowego, który będzie mieć długość maks 2 m, to przerost formy nad treścią. I spróbuj taki przekrój podłączyć pod zasilacz i LED...

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Proponowany zasilacz to raczej do zasilania metra led i to tych słabszych oczywiście RGB odpadają. Standardowa puszka i zasilacz plus złączki plus wyłącznik oj będzie upychanie zwłaszcza jak chcesz zastosować 2,5 kwadrat . Są puszki z kieszeniami na elektronikę tam upchasz coś więcej. Ten co pisze że spadki napięcia nie mają znaczenia albo nigdy nie łączył solidnych led albo łączył odcinki 1m, Niestety z ledami jest tak że ich ścieżki maja określony przekrój i kiepsko sobie radzą z prądami po kilka amper czasami już na odcinku 3m, często trzeba zasilać paski z obu końców a i zdarza się że w środku.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Ten co pisze, że spadki napięcia nie mają znaczenia albo nigdy nie łączył solidnych led albo łączył odcinki 1m, Niestety z ledami jest tak że ich ścieżki maja określony przekrój i kiepsko sobie radzą z prądami po kilka amper czasami już na odcinku 3m, często trzeba zasilać paski z obu końców a i zdarza się że w środku.
    nie osłabiaj czy Ty kiedykolwiek łączyłeś taśmy led? co za głupoty wypisujesz kto łączy w różnych miejscach? łączy się na początku lub końcu - mało tego napięcie zasilania podaje się do innych odcinków taśm poprzez już ułożone. Ograniczenia stanowią odległości do 10m ciągłej taśmy i sposób chłodzenia - co rozwiązano taśmami alu i żelem.
    Od 10 lat ledy zamocowane w profilu bramy jako oświetlenie nocne garażu sterowane z czujnika ruchu alarmu.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	led garaż.jpg
Wyświetleń:	50
Rozmiar:	98,1 KB
ID:	457437
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    nie osłabiaj czy Ty kiedykolwiek łączyłeś taśmy led? co za głupoty wypisujesz kto łączy w różnych miejscach? łączy się na początku lub końcu - mało tego napięcie zasilania podaje się do innych odcinków taśm poprzez już ułożone. Ograniczenia stanowią odległości do 10m ciągłej taśmy i sposób chłodzenia - co rozwiązano taśmami alu i żelem.
    Od 10 lat ledy zamocowane w profilu bramy jako oświetlenie nocne garażu sterowane z czujnika ruchu alarmu.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	led garaż.jpg
Wyświetleń:	50
Rozmiar:	98,1 KB
ID:	457437
    Oczywiście pouczę się od specjalisty od jednego paska led. Policz sobie specjalisto jakie prądy płyną przez ścieżki ledów i jakie są ich przekroje i jak już będziesz wiedział to będziemy mieli o czym rozmawiać na razie to jesteś w przedszkolu.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Oczywiście pouczę się od specjalisty od jednego paska led. Policz sobie specjalisto jakie prądy płyną przez ścieżki ledów i jakie są ich przekroje i jak już będziesz wiedział to będziemy mieli o czym rozmawiać na razie to jesteś w przedszkolu.
    Gdybyś chciał coś udowodnić sam byś sobie policzył przedstawił próbując zaprzeczyć temu co jest oczywiste.
    Pytanie autorki było i jest aktualne, zastosowanie standardowych rozwiązań jest najlepsze i najbezpieczniejsze.
    Myślisz , że jak ktoś obliczy za Ciebie , wyłoży coś co jest oczywiste, a później sam będziesz oznajmiał wszem i wobec jaki to jesteś mądry i jak się znasz. Przedstaw propozycję, rozwiej wątpliwości - nie sugeruj "kim" jesteś w swojej stopce.
    Naprawdę nie wydaje mi się aby paski led były jakim super dodatkiem do oświetlenia, podświetlenia czegokolwiek, bo jak ktoś chce to czemu nie, nie wchodzę w dyskusje dlaczego to sobie zaplanował czy pragnie mieć. To co zastosowałem w garażu i na strychu to pozostałości po pracach bo "ktoś chciał mieć".
    I montuję tego wiele czy w sufitach, pod trepami schodów czy wzdłuż listw przypodłogowych w długich korytarzach bez oświetlenia dziennego - kupuję zestawy w kompletach i większość zasilaczy mieści się w standardowych głębokich puszkach, niekiedy trzeba założyć zasilacz na szynie Din w skrzynce zasilającej ale nigdy nie spotkałem się aby zasilacz w połączeniu z przewodami do zasilania paska led o długości 3m (bo taki zapewne będzie miała koleżanka do podświetlenia wanny) miał spadek napięcia który spowoduje, albo miganie, albo tak duże obciążenie zasilacza, że ten ulegnie uszkodzeniu.
    Chcesz udzielić rady odpowiedz konkretnie pytającej, a nie rób "wycieczek" do odpowiadających.
    A co do przedszkola - nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo chciałbym tam być .
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Chcesz udzielić rady odpowiedz konkretnie pytającej, a nie rób "wycieczek" do odpowiadających.
    .
    Skoro odpowiadający pisze głupoty to staram się je poprawić, tutaj "Na takim odcinku spadek będzie niezauważalny dla światła LED. Tym bardziej że jakikolwiek byłby to zestaw świeci w grupach po 3 lub 4 ledy", "nie osłabiaj czy Ty kiedykolwiek łączyłeś taśmy led? co za głupoty wypisujesz kto łączy w różnych miejscach? łączy się na początku lub końcu - mało tego napięcie zasilania podaje się do innych odcinków taśm poprzez już ułożone. Ograniczenia stanowią odległości do 10m ciągłej taśmy i sposób chłodzenia - co rozwiązano taśmami alu i żelem." oraz zasilacz z prądem max 1,25A czyli max zasilanie paska o mocy 12W. To że montujesz jakieś zestawy meblowe nie znaczy że wiesz o czym piszesz. Są ledy o mocy 18W mb i w takim wypadku proponowany zasilacz nawet do metra się nie nada (producenci zalecają zasilacz o mocy 20% większej od mocy zasilanego paska), tak starczy na 2 metry takiej 4W/mb. Twoja niewiedza jest porażająca i mnie odsyłasz do obliczeń, piszesz że ledy świecą w grupach a tak tylko ścieżka zasilająca musi doprowadzić prąd do kolejnych. I np. 18W/mb to prąd do kolejnego metra to 1,5A i tak dalej jak masz odrobinę pojęcia o elektryce to resztę sobie dopowiedz. No i teraz odcinek 10m przy mocy 4,5W i 18W, czyli całość 5mb 22,5 i 90W prąd prawie 2 A i 7,5A. Nie musisz wierzyć w to co piszę bo dla Ciebie są pewne rzeczy oczywiste, ja jednak odsyłam do źródeł.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Rzeczony zasilacz posiada separacje galwaniczną (transformator)? Bo bez tego to selv/pelv, jest takie sobie

  17. #17

    Domyślnie

    Ok, mój błąd, oczywiście dla obwodów oświetleniowych stosuje się przecież przekrój 1,5mm2. Czyli spadek napięcia ok. 1.17%, więc chyba i tak bez tragedii?
    Skoro ten sposób nie jest według Was najlepszy, to może jakieś inne propozycje?

  18. #18
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał pleome Zobacz post
    Skoro ten sposób nie jest według Was najlepszy, to może jakieś inne propozycje?
    Sposób ten jest bardzo dobry, pomijając jakieś rozwiązania bateryjne to chyba jedyny możlwy (pelv/selv). Tylko wg mnie musisz się rozejrzeć za innym zasilaczem z transformatorem separacyjnym, oraz z miejscem dla niego.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Sposób ten jest bardzo dobry, pomijając jakieś rozwiązania bateryjne to chyba jedyny możlwy (pelv/selv). Tylko wg mnie musisz się rozejrzeć za innym zasilaczem z transformatorem separacyjnym, oraz z miejscem dla niego.
    Transformatora nie upchnę w puszkę. Musiałbym robić na ścianie jakąś mini szafkę z szyną din albo coś w tym stylu. Trochę mi to nie pasuje. A może wrzucić transformator nad sufit podwieszany w łazience? Będzie poza strefą ochronną, więc może być nawet bezpośrednio nad wanną.

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał pleome Zobacz post
    A może wrzucić transformator nad sufit podwieszany w łazience? Będzie poza strefą ochronną, więc może być nawet bezpośrednio nad wanną.
    Dobry pomysł.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony