To na samą rozszerzalność cieplną to naczynie powinno z zapasem wystarczyć. Przy 4 bar z sieci ustaw ciśnienie wstępne na 3,8 bara.
Ale jak to dla Ciebie problem i juz masz reduktor, to ustaw go na 3,5 bara i sprawdź, czy pomoże.
To na samą rozszerzalność cieplną to naczynie powinno z zapasem wystarczyć. Przy 4 bar z sieci ustaw ciśnienie wstępne na 3,8 bara.
Ale jak to dla Ciebie problem i juz masz reduktor, to ustaw go na 3,5 bara i sprawdź, czy pomoże.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...o tym, właśnie myślałem, żeby tak ustawić reduktor aby przy wygrzewaniu był nieznacznie niższy niż wytrzymałość zaworu bezpieczeństwa....
PS. Zapytam jeszcze raz aby być pewnym na 100%...zasobnik - to ten zbiornik, który stoi obok pompy a nie jakiś inny (ukryty w pompie czy jeszcze gdzieś indziej)...tak..?? Jeśli tak, to zrobiłem fotkę i okazało się, że jego pojemność to 101 L....
Zasobnik wody:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/395f912b3ed46ed6
......................
Aktualne ustawienia:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/cec00a6d24fa70d6
.........................
Czym ustawiać ciśnienie..czerwoną strzałką czy tą śrubką po lewej stronie..??
https://www.fotosik.pl/zdjecie/552661d68584245a