    Domyślnie Problem z ciśnieniem w układzie.

    Mam mały problem.
    W stanie spoczynku moja pompa na manometrze ma około 1,5 bar ciśnienia w instalacji. Po uruchomieniu pompy czy to na grzanie c.o. czy c.w.u ciśnienie spada nawet do 0,1 bara. Dopuszczam wodę do 1,5 bara i do momentu, kiedy pompa pracuje jest dobrze. Po wyłączeniu się pompy manometr pokazuje 1,5 bara. Kiedy pompa załączy się ponownie problem się powtarza. Co może być przyczyną takiego zachowania ?
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.003

    Domyślnie

    No jak za każdym razem dopuszczasz wodę , i ciśnienie Ci się nie zmienia to albo gdzieś jest wyciek , albo z naczynia wsbiorczego ucieka powietrze , przez co robi się miejsce na wodę. Choć drugi przykład to do czasu ,aż wyjdzie całe powietrze , wtedy ( o ile całość będzie ciągle szczelna i woda nie będzie wyciekać) zacznie się robić wyższe ciśnienie podczas grzania ( może zaczą zaworem ciśnieniowym upusczać nadciśnienie) i spadać jak woda się wychłodzi.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Drogba

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    251

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    No jak za każdym razem dopuszczasz wodę , i ciśnienie Ci się nie zmienia to albo gdzieś jest wyciek , albo z naczynia wsbiorczego ucieka powietrze , przez co robi się miejsce na wodę. Choć drugi przykład to do czasu ,aż wyjdzie całe powietrze , wtedy ( o ile całość będzie ciągle szczelna i woda nie będzie wyciekać) zacznie się robić wyższe ciśnienie podczas grzania ( może zaczą zaworem ciśnieniowym upusczać nadciśnienie) i spadać jak woda się wychłodzi.
    Wycieku nie ma. Jeżeli pompa nie chodzi ubytku nie ma.
    Z jakiego naczynia wzbiorczego ma uciekać powietrze? Mam takie ? Dochodzę do wniosku, że mogę mieć zapowietrzoną instalację.
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.003

    Domyślnie

    Rozumiem , że mowa Panasonicu z Twojej stopki , więc ma w jednostce wewnętrznej nacznie wzbiorcze , na dole , na tylnej ściance , taki a'la prostokątny zbiornik z zaokrąglonymi rogami, zdejmiesz przednią obudowę , spojrzysz za dwa zawory z filtrem , to coś takiego tam będzie.
    A zapowietrzenie instalacji również może być pokłosiem uszkodzonego naczynia , jak powietrze z niego dostaje się do instalacji.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony