    Domyślnie Izolacja ściany kolankowej w domu parterowym

    Witajcie,

    sąsiad wprowadził się niedawno do nowo wybudowanego domu parterowego ze strychem nieużytkowym. Wraz z pierwszymi mrozami w dwóch pomieszczeniach w domu przy suficie w narożnikach zewnętrznych ścian domu zaczęła pojawiać się wilgoć. Zerknijcie proszę na załączone zdjęcia i upewnijcie mnie, że problemem jest tu niezaizolowany szczyt ściany kolankowej? a jeśli tak to jak najlepiej zaizolować ten fragment?
    Przy tych narożnikach gdzie pojawiła się wilgoć znajdują się też anemostaty (30-40 cm od narożnika) wyprowadzone do kominków dachowych tak jak pokazuje jedno ze zdjęć. Może to stanowi jakiś problem?
    Strop budynku to Terriva, na niej styropian i wylana posadzka. Na ścianach zewnętrznych 20cm styropianu.

    Będziemy wdzięczni za Wasze wskazówki.

    Pozdrawiam
    Robert
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_5452.jpg
Wyświetleń:	46
Rozmiar:	70,0 KB
ID:	458404   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_5453.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	66,0 KB
ID:	458405   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_5454.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	458406  

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Typowy błąd łatwy do usunięcia wymagający trochę pracy i staranności.
    Mostek termiczny
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_5453.jpg
Wyświetleń:	61
Rozmiar:	89,9 KB
ID:	458407

    te anemostaty - a raczej przewody powietrzne też nie są zbyt dobrze zaizolowane, może pojawić się problem ze skraplaniem wilgoci wewnątrz i kapaniem z nich wewnątrz domu.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 27-12-2021 o 17:21
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	murłata ocieplenie.jpg
Wyświetleń:	48
Rozmiar:	47,1 KB
ID:	458408
    Coś takiego - ma to mniej więcej tak wyglądać.

    https://receptynadom.pl/poprawnie-oc...e-styropianem/
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 27-12-2021 o 17:31 Powód: dodanie linku
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    -robert-

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Okolice Kalisza
    Kod pocztowy
    62-814
    Posty
    54

    Domyślnie

    Dziękuję CityMatic za Twoją wypowiedź.
    Tak podejrzewaliśmy że trzeba to solidnie zaizolować.

    A co możemy zrobić z anemostatami?
    bo faktycznie skrapla się woda i pod sufitem robi się mokro.
    Wydaje mi się, że solidne zaizolowanie tych 2-3 m rury w części strychowej nie rozwiąże tego problemu i woda nadal będzie się skraplać. Czy w sezonie zimowym trzeba je zamykać i to poprawi sytuację?

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał -robert- Zobacz post
    A co możemy zrobić z anemostatami?
    bo faktycznie skrapla się woda i pod sufitem robi się mokro.
    Wydaje mi się, że solidne zaizolowanie tych 2-3 m rury w części strychowej nie rozwiąże tego problemu i woda nadal będzie się skraplać. Czy w sezonie zimowym trzeba je zamykać i to poprawi sytuację?
    Też trzeba trochę solidności i dokładności, nie może być nawet najmniejszej szparki w materiale izolacyjnym - to że wykonana jest ta instalacja z rury PCV też nie sprzyja, ale gdyby izolacja była dokładna, a pokrycie szczelne wilgoć by się nie wytrącała wewnątrz a jej nadmiar wydostawał na zewnątrz domu.
    Są dość dobre materiału do wykonania tego typu izolacji i te najlepiej jest stosować np: Rockwool alu lamella z klejem czy bez. Można też zastosować oryginalne ocieplone przewody czy wykonać je samodzielnie, ale dokładnie owijając np folią stretch czy folią aluminiową i taśmą aluminiową.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  6. #6

    Domyślnie

    No i trzeba te kanały przerobić. To kolanko 90 stopni zamienić na prosty kawałek rury pod kątem 45 stopni.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Błędów jest kilka.
    - brak termoizolacji na murłacie i ścianie kolankowej
    - brak szczeliny między EPS a membraną (woda spływająca po spodzie membrany spłynie po EPS i nasączy murlatę i przez warstwę kleju mur).
    - jakieś kliny pod murłatą

    Skoro jest wylewka na EPS, to powinna byc spora dylatacja wylewki (minimum 10cm) wypełniona EPS. Teraz docieplenie samej murłaty nie wystarczy, bo cala wylewkanrobi za radiator, który wychładza ścianę kolankową.

    Jak to kominki wentylacyjne, to powinno nimi byc wywiewane ciepłe powietrze i skropliny na zewnątrz się nie pojawią. Za to wewnątrz będzie się lało. Trzeba je bardzo dobrze ocieplić. Jak leje się na zewnątrz, to są problemy ze szczelnością.

    Jeżeli jednak tymi anemostatami jest zaciągane powietrze, to jest to błąd. Moze byc spowodowany wywiewaniem powietrza gdzie indziej (np. przez okap czy wentylator w łazience) i/lub brak nawiewników w oknach.