Witam
Od 4lat użytkujemy wodę ze studni (odwiert 25m woda juz na 9m), przed przyłączeniem źródła do domu wykonałem badania wody. Przyjechał Pan z sanepidu pobrał próbki wody wyszła idealna. Firma hydrauliczna zaleciła tylko filtr sznurkowy narurowy 10' umiejscowiony za hydroforem przy wyjsciu juz na dom. Od 3-4 miesięcy jakość wody pogorszyła sie, częstsza wymiana filtra wczesniej filtr 20 mikronow sznurkowy co 2 miesiace a teraz co 2-3 tygodnie, barwa rdzawa osadu, pogooglowalem żelazo, mangan. Zleciłem wiec ponownie badanie wody. Wyniki ponizej.

Bakteria coli (jtk/100ml) wynik 0
Enterokoki (jtk/100ml) wynik 0
Escherichia coli (jtk/100ml) wynik 0
Barwa (mg Pt/dm3) wynik 6
Mętność (NTU) wynik 3.5 +/- 0.4
Stężenie jonów wodoru (pH) wynik 7.3 (wartosc parametryczna 6.5-9.5)
Przewodność elektryczna właściwa w 25stC wynik 490 (wartosc parametryczna 2500)
Zapach ok
Azotany (mg NO3/dm3) wynik 0.72 ( wartosc parametryczna 50)
Azotany (mg NO2/dm3) wynik 0.02 (wartosc parametryczna 0.50)
Mangan (ug/dm3) wynik 217 +/- 22 ( wartosc parametryczna 50)
Twardość ogólna (CaCo3/dm3) wynik 267 (wartosc parametryczna 60-500)
Wapń (mg/dm3) wynik 78
Żelazo (ug/dm3) wynik 3357 +/- 336 (wartosc parametryczna 200)
Amonowy jon (mg NH4/dm3) wynik 0.84 +/- 0.13 (wartosc parametryczna 0.50)

Zastanawiam sie czy na takie przekroczone normy wystarczy zestaw narurowy 3 stopniowy czy korzystniej bedzie zamontowac jakas stacje.
Moze ktoś poleci jakie urządzenie byloby idealne, ewentualnie firmę ze świętokrzyskiego lub okoliczny województw która zajmuje sie doborem takiego urządzenia.

Woda będzie użytkowana do gotowania, kąpieli codziennego użytku.

Pozdrawiam