Witam, posiadam kocioł jak w temacie. Moc 18 kW. Kiedyś ogrzewał ponad 200 m2, ale dom (ocieplony) został podzielony na pół i aktualnie ogrzewa około 125 m2.
Mam parę pytań odnośnie ustawień sterownika, mam taki jak poniżej.
Temp. zadana - 56 st
Histereza kotła - 2 st
Histereza CWU - 5 st
Praca w podtrzymaniu - 15s
Przerwa w podtrzymaniu - 30min
Siła nadmuchu - 4 w skali do 10
Temp załączania pompy - 35 st
Nie wiem czy ustawienia są w porządku. Nie mam miarkownika, więc jedyne powietrze to to z dmuchawy. Niestety nie zauważyłem, żeby w tym sterowniku dało ustawić się częste, ale krótkie przedmuchy.
Jak miałem ustawioną siłę dmuchawy na 6 to przykładowo zadana była 56 st to po wyłączeniu dmuchawy dobijało +/- do 60 i nie wiem czy to tak w porządku, bo za czym zeszło do temperatury, w której włączyła się dmuchawa, to chwilę zeszło. Teraz przy sile 4 dobija do około 58-59, ale gdy ustawię siłę poniżej 4 to już bardzo ciężko dochodzi do temperatury zadanej i mam wrażenie, że paliwo szybciej się spala. Klapka w czopuchu całkowicie otwarta
Co do paliwa to aktualnie palone jest samym drzewem - dębowe zrębki o długości 5-25 cm.
Dodam jeszcze, że nie mam przysłony na dmuchawę, a piec mam taki jak poniżej
I jeszcze pytanie, co robić na noc? Bo aktualnie jak się wypali to wyłączam sterownik i nie otwieram pieca. Na sterowniku jest +/- 40 st. Czy to dobrze?