    Domyślnie Grzanie harmonogramem czy całą dobę?

    Witam,
    co jest lepsze dla powietrznej pompy ciepła/sprężarki i grzania krzywą grzewczą:
    1. Grzanie z harmonogramem, np. cały dzień, a w nocy przestój przez co rano pompa włącza się i działa na pełną parę nim dogrzeje wodę przez co częściej się odszrania, czy
    2. Grzanie całą dobę, ale wychodzi więcej godzin?

    3. Dodatkowo: jeśli OZC = 6kW, to przy teoretycznie ciągłej temperaturze zewnętrznej -20*C pompa ciepła 7kW musi działać już całą dobę żeby utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz?
    Ostatnio edytowane przez konrad_gom ; 24-01-2022 o 18:31

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał konrad_gom Zobacz post
    Witam,
    co jest lepsze dla powietrznej pompy ciepła/sprężarki i grzania krzywą grzewczą:
    1. Grzanie z harmonogramem, np. cały dzień, a w nocy przestój przez co rano pompa włącza się i działa na pełną parę nim dogrzeje wodę przez co częściej się odszrania, czy
    2. Grzanie całą dobę, ale wychodzi więcej godzin?

    3. Dodatkowo: jeśli OZC = 6kW, to przy teoretycznie ciągłej temperaturze zewnętrznej -20*C pompa ciepła 7kW musi działać już całą dobę żeby utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz?
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...r-pompy-wg-OZC
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...%82og%C3%B3wki

  3. #3

    Domyślnie

    Coś tam rozjaśniło, dzięki. A jeszcze jest jakiś kalkulator/wzór do obliczenia dziennej ilości energii jaką potrzebuje dom w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej?

  4. #4

    Domyślnie

    Od kilku dni jadę na czujniku temp. wody, pompa przeszła w pracę ciągłą. Jaka różnica pomiędzy termostatem pokojowym, mniej załączeń pompy, wcześniej było ich bardzo dużo, niższa temp. wody na grzejniki, co za tym idzie, mniejszy pobór energii. Przy obecnych temp. na zewnątrz 3-4* na plusie, wystarczy 33-34* na grzejniki. Sprężarka potrafi zejść do 19 Hz i tak sobie chodzi. Deltę mam na 7, niskie przepływy u mnie wystarczą, w domu 23*, aż za ciepło. Harmonogramu nie używam, pompa śmiga cały czas, a termostat pokojowy jest po prostu zbędny.
    Ostatnio edytowane przez gregor24 ; 26-01-2022 o 09:24
    PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
    SOLAR EDGE SE9K
    Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W

    Dom piętrowy 180 m2
    Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
    Okna 3 szybowe
    Parter podłogówka, piętro grzejniki
    CWU 200 litrów

    Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
    Bufor 120 litrów na powrocie

  5. #5

    Domyślnie

    Przy grzejnikach i podłogówce, czyli systemie mieszanym, też można dojść do ustawień najbardziej optymalnych.
    Ostatnio edytowane przez gregor24 ; 26-01-2022 o 09:30
    PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
    SOLAR EDGE SE9K
    Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W

    Dom piętrowy 180 m2
    Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
    Okna 3 szybowe
    Parter podłogówka, piętro grzejniki
    CWU 200 litrów

    Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
    Bufor 120 litrów na powrocie

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał konrad_gom Zobacz post
    Coś tam rozjaśniło, dzięki. A jeszcze jest jakiś kalkulator/wzór do obliczenia dziennej ilości energii jaką potrzebuje dom w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej?
    Same straty możesz policzyć "na piechotę" z U ścian, okien, przepływów i ciepła właściwego powietrza. Gorzej z zyskami.

    BDEC

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zyski mają w nocy tak marginalne znaczenie, że ja je zupełnie bym olał przy dobieraniu mocy pompy. Mają wpływ dopiero na roczne zużycie ciepła w większym stopniu.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Zyski mają w nocy tak marginalne znaczenie, że ja je zupełnie bym olał przy dobieraniu mocy pompy. Mają wpływ dopiero na roczne zużycie ciepła w większym stopniu.
    Znowu?
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Amplituda w czasie wyłączonego przez ponad 6 godzin ogrzewania to 0,33*. Z czego przez pół godziny grzania i 2,5 godziny później temperatura spadała a przez ostatnie trzy godziny przerwy w grzaniu amplituda to 0,05* - czyli w granicach błędu pomiarowego, przez większość termometrów niemierzalną.


  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Znowu pokazujesz swój dom jako referencyjny
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Znowu pokazujesz swój dom jako referencyjny
    Inne z niereferencyjnymi podłogówkami zachowują się podobnie. Tylko Ty przy ściennym twierdzisz, że tak nie działa.

    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Myślę, że to zależy od akumulacyjności posadzki, akumulacyjności reszty domu i tego, czy grzanie jest cały czas czy tylko w taniej taryfie. U mnie nawet 5 stopni w ciągu doby, dom szkieletowy, 8cm posadzki. Co ciekawe, to się prawie nie zmienia przy niższych temperaturach, tylko zużycie energii rośnie.
    Przykład poniżej (w tej chwili nie ma żadnych źródeł ciepła oprócz ogrzewania).






  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ale czego to dowodzi? Mój dom zachowuje się identycznie - kiedyś nawet wklejałem wykres. Zużycie energii na ogrzewanie mam 15% w 1 taryfie - tak dużo tylko dlatego, że obniżyłem moc pompy dla lepszego COP - a prąd mam i tak z PV - w większości.
    Amplituda temperatury 0,5 stopnia w te dłuższe przerwy.
    Ale to nie ma nic do zysków tylko akumulacyjnosci budynku. Więc po co przy doborze pompy liczyć zyski?
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 26-01-2022 o 19:20
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.