    Cytat Napisał pdw88 Zobacz post
    Mam taki zasobnik, do którego jest podłączony obieg pieca co oraz kolektorów słonecznych.
    https://allegro.pl/oferta/galmet-wym...ler-6849635045
    Na szybko znalazłem taki, pozwoliłby na użytkowanie solarów i pompy?
    https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi-plus

    Ktoś użytkuje solary i pompę ?
    Są plusy takiego rozwiązania ?

    Wężownica ta większa w bojlerze MAXi, który podałeś ma 2,2 m2, przy bojlerze 300 L lepsza byłaby wężownica w okolicy 3m2 pod P.C., szczególnie gdy ma współpracować z mocniejszą P.C.
    Zarazem jest tam mowa o technologii wężownica w wężownicy. Trzeba by sprawdzić, czy są to osobne obiegi, by nie mieszać wody z P.C. ze solanką z solarów.

    Chyba że zrezygnujesz z grzania wody za pomocą P.C. i zachowasz obecne solary z bojlerem. A piszesz o dotacji i jeszcze 3 lata musisz je mieć - to tym bardziej zastanów się czy nie zrezygnować grzania CWU pompą ciepła.
    Przy wysokich temperaturach w lato (powyżej +28*C) bywa, że P.C. i tak nie chce grzać wody kompresorem bo jest za gorąco - używa wtedy grzałki.
    Więc możliwe, że w skali roku nie stracisz na pozostaniu przy solarach zamiast grzać P.C. Zależy jak długo te solary są w stanie grzać wodę w okresach przejściowych wiosna/jesień.

    Natomiast faktem jest że w lato nie potrzeba tak gorącej wody, można grzać wodę do niższych temperatur. A w zimie P.C. nagrzałaby wodę z COP w okolicy 2,5 (pod warunkiem, że będzie duża wężownica). Przy mniejszej powierzchni wężownicy (np. 2,2 m2 w bojlerze 300L) COP może wyjść niższy. Niż gdyby było to 3m2 w bojlerze 300L.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 23-01-2022 o 18:00
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.