Zaczeło się od zaskakująco wysokiego poziomu CO2 w sypialni, a skończyło na optymalizacjach.
1. Siłownik ze spręzyną - pożarowa Mercor z Belimo 15,5 cm (łatwo było wsunąć w istniejącą rurę spiro 16cm). Tutaj kupowałem:
https://allegro.pl/oferta/klapa-merc...0-t-8395814057
2. Teraz tym steruje automatyka domowa na podstawie obecności, ale zwykłe gniazdko z opcją on off na dane godziny będzie wystarczające. Przykładowo do 21 do 8 rano. Dłuższy czas miałem właśnie sterowanie czasowe i tylko w weekendy rano CO2 skakało do wyższego poziomu. Teraz to kwestia obecności na dole i górze.
3. Nie, nie ma potrzeby gdy jest spręzyna - aczkolwiek stan 0 i 1 widze i wysterowuje wtedy rekupperator. 1 to przepustnica otwarta, 0 zamknięta. Gdy się zamyka to reku dostaje sygnał na zmianę prędkości na wcześniej zadaną i optymalną pod kątem CO2 w sypialni.
4. Nie sprawdzałem, zaworów Belimo mam w domu kilka i ufam tej marce, jeśli podają, że to 2-3W to tak raczej jest.
5. Mam ustawiony mały przeływ, za przepustnicą mam czujnik jakości powietrza, temp i wilgotności, a nie chciało mi się go już przenosić. Inna sprawa, że nie chciałem całkiem zatrzymywać powietrza w kanałach.
6. Nie mierzyłem tego - bazowałem na zmianach poziomu CO2 w tych samych warunkach. Bez przepustnicy potrzeba koło 220m3/h by utrzymać poziom jak przy 140m3 i przepustnicy.
7. Gdyby zdławić przepływ przy anemostacie to będzie problem, ale tutaj zmieniamy opory na jednym kanale, więc przepływ przechodzi na drugą nogę proporcjonalnie do oporu. Prędkość się tam na pewno zmieni, ale potem zwolni i nic, a nic tego nie słychać. Hałas się zrobi jak dmuchnę 600m3 przez połowę instalacji, która jako całośc była projektowana pod 600. Generalnie nocą przy otwartych drzwiach słychać cykanie zegara w kuchni, a wentylacji ani trochę. Nawiewniki szczelinowe, każdy liczony pod dany max wydatek, by prędkośc w szczelienie nie przekroczyła 2.5m/s. Przy normalnej pracy przykładając dłoń ledwo czuć ruch powietrza.
8. Jedna na nawiewie parteru - zupełnie wystarczy. Wywiew może zostać jak jest - oczywiście centrala z regulacją constatn flow.
9. Pzzepustnica z allegro 250zł. Automatyka do sterowania już jest, ale gniazdkoz timerem z aliexpress to pewnie ze 30zł.
Mam kanał 250mm który rozdziela się na 2 kanały po 160 - jeden idzie do skrzynki na dole, drugi do skrzynki na górze. I przed skrzynką na dole jest przepustnica.