dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1

    Domyślnie PV, połączenie paneli pytanie

    Witam,

    wykonałem samodzielnie instalacje pv na gruncie, wszystko jest cacy po za jedną kwestią...

    mam duże panele (540w), zamontowane w pozycji pionowej. Połączyłem z sobą panele tak jak na obrazku:

    https://ibb.co/Bcxh1Rm

    ...złącza od paneli są blisko siebie, nie musiałem nawet ściągać fabrycznej tyrtyrki żeby je z sobą połączyć. przewód powrotny poprawdziłem wzdłuż złączy.
    Pytanie czy tak to mogę zostawić ?

    edit:
    instalacja niecałe 10kw. 2 stringi po 9 paneli o mocy 540w.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.936

    Domyślnie

    Sporo widzę instalacji z kablami, które sobie wiszą i powiewają na wietrze...ale można i tak

    https://naforum.zapodaj.net/9a21f88b6505.jpg.html
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  3. #3

    Domyślnie

    Co prawda nie powinno się robić pętli, zwoi z kabli w których płynie prąd, ale w tym przypadku jest ok.

  4. #4

    Domyślnie

    nie no też wolałbym zrobić to "ładnie" ale przewód od paneli w stosunku do rozmiaru panela, jest za krótki aby dojść nim do konstrukcji i ładnie pociągnąć jak na zdjęciku od "pytajnick". Stąd tez zrobiłem to w taki sposób. Specem nie jestem ale wiem że lepiej nie zostawiać przewodów zwiniętych w pętle ale to raptem jakiś 1m przewodu i w końcu nie wiem czy się tym przejmować.

    Pytanie do "tom.pk": dlaczego w moim przypadku jest ok ? Możesz to rozwinąć ?

  5. #5

    Domyślnie

    Ponieważ w przypadku prądu przemiennego wytwarza się pole elektromagnetyczne ,ale tutaj płynie prąd stały o stosunkowo niedużym natężeniu max 10A ,więc nie ma problemu.