Temat: 8kW vs 10kW

  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    matyspio

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Iława
    Kod pocztowy
    14-200
    Posty
    73

    Domyślnie 8kW vs 10kW

    Pomału decyduje się na zakup pompy ciepła. Zastanawiam się po między PC 7kW, 8kW a 9kW 1-fazowa. Projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW. Zdania są podzielone jakiej mocy PC zastosować.

    Czy może mi ktoś z doświadczenia zasugerować do ilu powinienem zwiększyć zapotrzebowanie na moc.
    W planach był piec gazowy więc wystąpiłem o 3 fazy 12,5kW. Czy 21kW będzie optymalne? Wszystko na prąd, płyta, czajnik itd.
    Ostatnio edytowane przez matyspio ; 13-04-2022 o 18:40

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał matyspio Zobacz post
    Projektowe obciążenie cieplne domu 9 kW,
    Wszystko na prąd, płyta, czajnik itd.
    Przedstaw obliczenia oraz grubość wylewek betonowych,
    Przydziały mocy na dom ;
    1/ z ogrzewanie gazowym i gazową kuchnią to ; 12 - 17 kW;
    - bezpieczniki przed licznikowe ; 32 A,
    2/ przy PC i kuchence elektrycznej to; 20 –25 kW;
    - bezpieczniki przed licznikowe ; 40 A
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3

    Domyślnie

    Przy zapotrzebowaniu 9kW wziąłbym 12kę. Zaś 40A zawsze sie przyda w dzisiejszych czasach. Mam i nie narzekam.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Bezpieczniki 32A PGE daje od 17kW. Pozostali pewnie podobnie.

    Wszystko zależy od tego czy pompa będzie 1 czy 3 fazowa, jakie grząłki itd. Ja przy pompie gruntowej mam 17kW.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    matyspio

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Iława
    Kod pocztowy
    14-200
    Posty
    73

    Domyślnie

    Na razie to mam "kocioł" ale w głowie.
    W związku z zapowiedzią przedłużenia regulacji cen gazu do 2027 r, wracam do pierwotnej koncepcji ogrzewania gazem.
    Przygotuje sobie tylko instalacje pod PC.
    Podane przeze mnie projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW było wyliczone w projekcie bez rekuperacji, a takową montuję.
    Na ciepło właściwe wylicza mi 8,6kW. Po dodaniu do wyliczeń reku, spada do 6,6kW.
    Chyba optymalnie była by jednak PC o mocy 8kW...
    Ostatnio edytowane przez matyspio ; 05-04-2022 o 16:19

  6. #6

    Domyślnie

    To zależy w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz - czy dobierać moc do -20*C czy do -16*C.
    Moc P.C. spada wraz z temperaturą na dworze - wydajność zależy od producenta i modelu P.C.
    Zazwyczaj jak w nazwie ma 8kW to dla większości P.C. oznacza to,, że ma 8 kW nominalnie przy +7*C na dworze, a w mrozy jej realna moc jest niższa.






    Pod poniższym linkiem masz trochę wykresów porównawczych:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8050326
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 24-03-2022 o 20:05
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    matyspio

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Iława
    Kod pocztowy
    14-200
    Posty
    73

    Domyślnie

    Mieszkam w III, według tabeli z Rotenso dla wyjścia na podłogę 25C przy -20 5.20 kW / COP 2.90

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał matyspio Zobacz post
    Mieszkam w III, według tabeli z Rotenso dla wyjścia na podłogę 25C przy -20 5.20 kW / COP 2.90
    25zasilanie przy minus 20 to chyba trochę mało.

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Mam wszystko na prąd. Pompa 9kW, indukcja, itd. Największe zapotrzebowanie na energię wyniosło 6,9kW ( dane z licznika Taurona).Srednie max. wartości wynoszą między 4-5 kW. U siebie mam moc przyłączeniową 10.3 kW, zabezpieczenie 25A i w zupełności mi wystarcza.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Zgodzę sie z przedmówcą, mam w domu wszystko na prąd, łącznie z indukcją, a pompę 9kW T-CAP jedno fazową, która nawet w mrozy daje 9kW, przy poborze mocy 4.5kW. Moje zabezpieczenie przed licznikowe 25A i jeszcze się nie zdarzyło żeby któryś bezpiecznik wyłączył. Ale instalację robi się z głową.
    Przy zwykłej 9kW pompie to i zabezpieczenie 20A wystarczy.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  11. #11

    Domyślnie

    Obawiam się, że T-Cap może pobierać nawet więcej niż 5 kW na max obrotach.

    T-Cap 12 kW potrafi łyknąć powyżej 6 kW prądu, a 9 kW to to samo co 12 kW tylko ograniczona programowo.


    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    matyspio

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Iława
    Kod pocztowy
    14-200
    Posty
    73

    Domyślnie

    Czekam jeszcze na odpalenie programu "Moje ciepło", może to mnie skłoni jednak do wyboru PC
    Na razie nie będę zwiększał mocy przyłączeniowej zostaje, przy 12,5kW z zabezpieczeniem 25A.
    Wyrysowałem sobie punkt biwalentny i wyszło mi, że pompa 8kW będzie w sam raz.
    Ostatnio edytowane przez matyspio ; 05-04-2022 o 16:21

  13. #13

    Domyślnie

    Moje Ciepło jest dla nowobudowanych domów - gdy Twój dom jest już oddany do użytku - to się nie kwalifikujesz.
    Pozostaje wtedy Czyste Powietrze.

    Patrząc do pierwszego wpisu, chyba jesteś jeszcze w budowie - to szansę masz.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 03-04-2022 o 17:08
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    matyspio

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Iława
    Kod pocztowy
    14-200
    Posty
    73

    Domyślnie

    Bedą kwalifikowały się domy, dla których złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 .

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, oczywiście jeśli budynek będzie miał podwyższony standard energetyczny
    Pewnie niedługo poznamy też regulamin, bo podobno program ma być uruchomiony już pod koniec kwietnia 2022.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony