  1. #1

    Domyślnie Pompa ciepła Rotenso Aquami Split 8 kW

    Witam czy wie ktoś coś na temat tej pompy I czy warto ją kupić. Dzięki

  2. #2

    Domyślnie

    Wykres Rotenso wygląda tak:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotenso_6_8_10.jpg
Wyświetleń:	258
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	459773

    na wykresie monobloki, do porównania Split 10 kW i wykres niewiele się różni między mono a split.

    Dlaczego akurat 8 kW ?
    Masz policzone OZC ?
    Jaka strefa klimatyczna ?
    Ogrzewanie podłogowe, czy grzejnikowe ?
    A jak grzejnikowe, to jaka moc grzejników ? Potrzebują +45*C ; +55*C czy +65*C - bo to ma znaczenie i wpływ na wydajność grzewczą PC.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  3. #3

    Domyślnie

    Powiem tak był u mnie koleś co szukają chętnych na pompy ciepła zobaczył jaki mam dom wyliczył ozc i wyszło mu że do mojego domu pasuję pompa 8kw.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał toma1 Zobacz post
    Powiem tak był u mnie koleś co szukają chętnych na pompy ciepła zobaczył jaki mam dom wyliczył ozc i wyszło mu że do mojego domu pasuję pompa 8kw.
    To ja odpowiem tak:
    złapał Cię akwizytor szukający jeleni do strzyżenia.

    Plus z tego taki, że już wiesz że są Pompy Ciepła, teraz dobrze by było się tematem zainteresować i dowiedzieć się jakie są różnice między PC i wymagania co do instalacji CO, by potem nie obudzić się z ręką w nocniku (czytaj z rachunkiem za sezon na 6'000 zł).
    A jeśli weszłyby w przyszłym roku podwyżki prądu to będzie drożej.

    Poczytaj to, nabierzesz nieco rozeznania:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...h-porady-uwagi
    a na stronie 6 są wykresy różnych PC PW:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8050092


    Już poprzez różne artykuły próbują nas mentalnie przygotować, jedni wieszczą 50% podwyżki, inni 70%, a wczoraj czytałem artykuł o możliwej podwyżce na 300%. Z 0,70 zł do 2,15 zł za 1 kWh (szacunki na podstawie cen korporacyjnych).
    Tu wzmiankowany artykuł:
    https://globenergia.pl/500-zl-miesie...k-w-2023-roku/
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 21-06-2022 o 09:32
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Pytałem na innych tematach ale zapytam na stronie z taką pompą jak moja . Czy macie ustawioną deltę T na fabryczne 5 stopni czy zmniejszaliście na mniej. Pytam bo pompa ma problem dojść do temperatury zadanej. Próbuję jeszcze różnych ustawień obiegówki za buforem by nie pompowało za szybko albo za wolno dlatego pytam o różnicę temperatur wyjścia i powrotu bufora. Jeden z kolegów podpowiedział że do grzejników tak jak u mnie to po między 5- 10 stopni.

  6. #6

    Domyślnie

    toma1
    Kolega odpowiada tak, jak gdyby pompa PC kosztowała 1000 zł
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #7

    Domyślnie

    Soryy piszę nie dokładnie jaki mam dom itd.ale o rachunki za prąd się nie mam co martwić mam fotowotanike i solar i przyszedł czas na PC wreszcie bo wszelkiego rodzaju kopciuchy i
    kotły gazowe to porażka takie jest moje zdanie. Ale PC już zamówione więc dzięki za pomoc a co do monterów to każdy polecał praktycznie pompę o tej samej mocy wiecnie myślę że nabijali mnie w butelkę. A czy daję za pompę 1000zl czy 40.000 to tak samo się dowiaduję bo to i to pieniądze.

  8. #8

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Tak poza konkursem to masz rację bo z tymi deltami to kiedyś próbowałem się dowiedzieć i nikt nie odpowiedział . Instrukcja od Rotenso to porażka pisana przez specjalistę dla instalatora a że część instalatorów też się uczy dlatego to forum ma się dobrze. Do rzeczy i zapytam jeszcze raz . Poz 3.5 dT1SH oraz następna 3.6 dTSH Obie to różnice uruchomienia jednostki .Ta pierwsza T1 to temp wody na wyjściu i zgaduję że to różnica pomiędzy temp wody wyjście a zadaną . Tej drugiej nie rozumiem i nie wiem jak wpływa na pracę. Podobny badziewny opis w opcji CWU poz 1.6 dT5 ON oraz 1.7 dT1S5 Obie wartości na 10 stopni i na pewno do dupy bo kurcze bojler musi wystygnąć o 10 stopni by ruszyło grzanie. Ale uczciwie powiem że nie rozumiem dokonca tych różnic. Ktoś cierpliwie wyjaśni.
    Ostatnio edytowane przez rrrrrrr ; 26-11-2022 o 11:10

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    paolo_zsd

    Zarejestrowany
    Jul 2022
    Skąd
    Połczyn-Zdrój
    Kod pocztowy
    78-320
    Posty
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Do rzeczy i zapytam jeszcze raz . Poz 3.5 dT1SH oraz następna 3.6 dTSH Obie to różnice uruchomienia jednostki .Ta pierwsza T1 to temp wody na wyjściu i zgaduję że to różnica pomiędzy temp wody wyjście a zadaną . Tej drugiej nie rozumiem i nie wiem jak wpływa na pracę. Podobny badziewny opis w opcji CWU poz 1.6 dT5 ON oraz 1.7 dT1S5 Obie wartości na 10 stopni i na pewno do dupy bo kurcze bojler musi wystygnąć o 10 stopni by ruszyło grzanie. Ale uczciwie powiem że nie rozumiem dokonca tych różnic. Ktoś cierpliwie wyjaśni.
    Poz. 3.5 - tak jak piszesz. Temp. wyjścia a zadaną.
    Poz. 3.6 - Grzanie na podstawie temperatury w pomieszczeniu. Temperatura brana jest ze sterownika jak masz go przeniesionego do domu. Jak masz na sterowniki ustawione 22* i spadnie do 20* to się załączy grzanie. Można zmienić deltę na inną wartość niż domyślna 2*.
    Poz. 1.6 - zmieniłem na 5 bo 10 to faktycznie za dużo. CWU grzeję do 45*.
    Poz. 1.7 - Nie jestem tego pewien... ale wydaje mi się, że jak mam CWU zadaną 45* a woda wychodząca z pompy T1 ma mniej niż 35* to CWU jeszcze nie grzeje, gdy jest powyżej 35* to zaczyna grzać CWU. Takie moje domysły.

    Instrukcja instalacji i użytkowania uboga, pisana chyba na kolanie dla użytkownika laika a nie instalatora. Aplikacja jeszcze większa porażka...

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    A teraz porada dla kolegów . W Rotenso jest opcja podłogówki i ona ma zakres zadanej od 25 - 55 i grzejniki 35 - 65. O klimakonwektorach nie piszę bo nie mam doświadczenia. Cały czas jechałem na ustawieniu grzejniki a teraz bywało za ciepło i PC się czasem wyłączała. Postanowiłem spróbować pewnego sposobu. Najpierw zmieniłem ustawienie na podłogówkę by móc obniżyć zadaną - tak zostawię na zimę bo nie potrzebuję górnego zakresu 65st. Potem zmniejszyłem o dwa poziomy moc PC i jest lepiej . PC mniej się wyłącza. HEJ.
    Dom z danymi https://cieplo.app/wynik/1dkd6 Pompa Rotenso Aqami split 10kw. Tylko grzejniki c22. Bufor=sprzęgło 200 L równolegle na zasilaniu. CWU 200L -trzy osoby.

  12. #12

    Domyślnie

    Dobra pompa, grzałki, izolacja, tryb cichy. No bajka....!!!
    Wczoraj zaklepałem przed ostatnią dostępną w tym roku

    EDIT: zaklepałem ale sprzedali komuś innemu:/
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 23-06-2022 o 21:38
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  13. #13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Może jest tu ktoś kto ma Rotenso i potrafi laikowi wyjaśnić zastosowanie i wpływ na pracę PC tych czterech delt z poniższego wpisu. HEJ Podejrzewam że niezrozumienie pewnych danych i zasad powoduje nieporozumienia a wiadomo jak wygląda dyskusja przez pisanie.

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Moja przygoda w skrócie . dwa tygodnie pracy pompy we wrześniu i błąd E8 -brak przepływu , majster stwierdził pompka obiegowa wilo , wymienił ale na inny model wilo bo w serwisie nie mieli ori i teraz działa ale nie pokazuje przepływu ani mocy w kwh i zauważyłem że delta wyjście -powrót jest od 1.5 do 2 st. Dlatego drążę bo większość z was ma ok 5 st. Ale nie powiniśmy brać pod uwagę tych instalacji gdzie obiegówka PC pcha w duży obieg bo tam wiadomo że powrót niższy ale takie z buforem a ja mam bardzo blisko bufor i krótki mały obieg PC - bufor. Marcin czy to że wskazania w HZ chodzą od 40paru do 70paru to może też znaczyć że moduluje bo inaczej nie wiem jak sprawdzić. W Rotenso nie ma żadnego ustawiania delty pracy , PC robi sama przepływem jedynie jest delta załączania ale to działa w ciepłe dni bo teraz pracuje cały czas.

  15. #15

    Domyślnie

    Czy dobra to się okaże jak przyjdzie zima parametrami nie odbiega od liderów PC a nawet ma lepsz.

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał toma1 Zobacz post
    parametrami nie odbiega od liderów PC a nawet ma lepsz.
    Przy -20 C ma tylko 3,0 kW mocy
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał toma1 Zobacz post
    Czy dobra to się okaże jak przyjdzie zima parametrami nie odbiega od liderów PC a nawet ma lepsz.
    Nie ośmieszaj się - wg jakich liderów ?

    Liderzy to Mitsubichi i Daikin - firmy Japońskie:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotenso-Daikin-Mitsu.jpg
Wyświetleń:	167
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	459835

    Liderzy mają dużo bardziej elastyczny zakres pracy, niżej modulują w temp. dodatnich i więcej mocy uzyskują poniżej -15*C.

    Rotenso ustępuje nawet PC budżetowym, ale dużych firm LG czy Panasonic:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotenso-LG-Panas.jpg
Wyświetleń:	162
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	459836

    Dopiero Panasonić SDC J 7 kW wypada słabiej, i to tylko w zakresie -8*C do -15*C, bo poniżej -15*C już Panasonic wyciąga więcej mocy z kompresora.

    Wykresy na przykładzie budynku z OZC 8 kW i grzejnikami (przewymiarowanymi) przeliczonymi na temp. wody do +45*C.

    Z Twojego wpisu można wyciągnąć dwa wnioski:
    1) albo jesteś zawiedzionym klientem i sam przed sobą próbujesz usprawiedliwiać zakup, że złapałeś się na pierwszą ofertę jaka sama do Ciebie przyszła.
    2) jesteś akwizytorem, sprzedawcą Rotenso i próbujesz nabrać nieświadomych klientów na hasełka, że Rotenso nie ustępuje (liderom - tylko jakim ?).
    A może miałeś na myśli liderów chińskich firm
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 26-06-2022 o 13:47
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  18. #18
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Dzięki Paolo za odpowiedz. Czyli tym drugim na CO się nie przejmuję bo u mnie sterownik w piwnicy i czujnik nie aktywny. Ustawienia Cwu mam tak jak Ty i też nie rozumiem bo opis do d...... Aplikacji nie udało mi się uruchomić , wszystko niby idzie dobrze a na sam koniec nie ma połączenia i wyskakuje błąd połączenia 04 ileśtam i h....Ogólnie po tych dwóch miesiącach nie mam czystej satysfakcji z wyboru sprzętu.

  19. #19

    Domyślnie

    Ad1. Czy będę niezadowolony z PC to się okaże po zimię jak pisałem wyżej.
    Ad2. Absolutnie nie namawiam nikogo do zakupu PC jak Ja.
    A ty kolego nie wróż z fusów bo nie trafiłeś w żaden punkt.

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał toma1 Zobacz post
    .....
    A ty kolego nie wróż z fusów bo nie trafiłeś w żaden punkt.
    Trafił, okreslenie ze Rotenso ma lepsze parametry niz Daikin czy Mistubishi nie ma zadnego pokrycia w parametrach tych pomp.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony