Witam czy wie ktoś coś na temat tej pompy I czy warto ją kupić. Dzięki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykres Rotenso wygląda tak:
na wykresie monobloki, do porównania Split 10 kW i wykres niewiele się różni między mono a split.
Dlaczego akurat 8 kW ?
Masz policzone OZC ?
Jaka strefa klimatyczna ?
Ogrzewanie podłogowe, czy grzejnikowe ?
A jak grzejnikowe, to jaka moc grzejników ? Potrzebują +45*C ; +55*C czy +65*C - bo to ma znaczenie i wpływ na wydajność grzewczą PC.
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja odpowiem tak:
złapał Cię akwizytor szukający jeleni do strzyżenia.
Plus z tego taki, że już wiesz że są Pompy Ciepła, teraz dobrze by było się tematem zainteresować i dowiedzieć się jakie są różnice między PC i wymagania co do instalacji CO, by potem nie obudzić się z ręką w nocniku (czytaj z rachunkiem za sezon na 6'000 zł).
A jeśli weszłyby w przyszłym roku podwyżki prądu to będzie drożej.
Poczytaj to, nabierzesz nieco rozeznania:
https://forum.muratordom.pl/showthre...h-porady-uwagi
a na stronie 6 są wykresy różnych PC PW:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8050092
Już poprzez różne artykuły próbują nas mentalnie przygotować, jedni wieszczą 50% podwyżki, inni 70%, a wczoraj czytałem artykuł o możliwej podwyżce na 300%. Z 0,70 zł do 2,15 zł za 1 kWh (szacunki na podstawie cen korporacyjnych).
Tu wzmiankowany artykuł:
https://globenergia.pl/500-zl-miesie...k-w-2023-roku/
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 21-06-2022 o 09:32
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytałem na innych tematach ale zapytam na stronie z taką pompą jak moja . Czy macie ustawioną deltę T na fabryczne 5 stopni czy zmniejszaliście na mniej. Pytam bo pompa ma problem dojść do temperatury zadanej. Próbuję jeszcze różnych ustawień obiegówki za buforem by nie pompowało za szybko albo za wolno dlatego pytam o różnicę temperatur wyjścia i powrotu bufora. Jeden z kolegów podpowiedział że do grzejników tak jak u mnie to po między 5- 10 stopni.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtoma1
Kolega odpowiada tak, jak gdyby pompa PC kosztowała 1000 zł
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSoryy piszę nie dokładnie jaki mam dom itd.ale o rachunki za prąd się nie mam co martwić mam fotowotanike i solar i przyszedł czas na PC wreszcie bo wszelkiego rodzaju kopciuchy i
kotły gazowe to porażka takie jest moje zdanie. Ale PC już zamówione więc dzięki za pomoc a co do monterów to każdy polecał praktycznie pompę o tej samej mocy wiecnie myślę że nabijali mnie w butelkę. A czy daję za pompę 1000zl czy 40.000 to tak samo się dowiaduję bo to i to pieniądze.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak poza konkursem to masz rację bo z tymi deltami to kiedyś próbowałem się dowiedzieć i nikt nie odpowiedział . Instrukcja od Rotenso to porażka pisana przez specjalistę dla instalatora a że część instalatorów też się uczy dlatego to forum ma się dobrze. Do rzeczy i zapytam jeszcze raz . Poz 3.5 dT1SH oraz następna 3.6 dTSH Obie to różnice uruchomienia jednostki .Ta pierwsza T1 to temp wody na wyjściu i zgaduję że to różnica pomiędzy temp wody wyjście a zadaną . Tej drugiej nie rozumiem i nie wiem jak wpływa na pracę. Podobny badziewny opis w opcji CWU poz 1.6 dT5 ON oraz 1.7 dT1S5 Obie wartości na 10 stopni i na pewno do dupy bo kurcze bojler musi wystygnąć o 10 stopni by ruszyło grzanie. Ale uczciwie powiem że nie rozumiem dokonca tych różnic. Ktoś cierpliwie wyjaśni.
Ostatnio edytowane przez rrrrrrr ; 26-11-2022 o 11:10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoz. 3.5 - tak jak piszesz. Temp. wyjścia a zadaną.
Poz. 3.6 - Grzanie na podstawie temperatury w pomieszczeniu. Temperatura brana jest ze sterownika jak masz go przeniesionego do domu. Jak masz na sterowniki ustawione 22* i spadnie do 20* to się załączy grzanie. Można zmienić deltę na inną wartość niż domyślna 2*.
Poz. 1.6 - zmieniłem na 5 bo 10 to faktycznie za dużo. CWU grzeję do 45*.
Poz. 1.7 - Nie jestem tego pewien... ale wydaje mi się, że jak mam CWU zadaną 45* a woda wychodząca z pompy T1 ma mniej niż 35* to CWU jeszcze nie grzeje, gdy jest powyżej 35* to zaczyna grzać CWU. Takie moje domysły.
Instrukcja instalacji i użytkowania uboga, pisana chyba na kolanie dla użytkownika laika a nie instalatora. Aplikacja jeszcze większa porażka...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA teraz porada dla kolegów . W Rotenso jest opcja podłogówki i ona ma zakres zadanej od 25 - 55 i grzejniki 35 - 65. O klimakonwektorach nie piszę bo nie mam doświadczenia. Cały czas jechałem na ustawieniu grzejniki a teraz bywało za ciepło i PC się czasem wyłączała. Postanowiłem spróbować pewnego sposobu. Najpierw zmieniłem ustawienie na podłogówkę by móc obniżyć zadaną - tak zostawię na zimę bo nie potrzebuję górnego zakresu 65st. Potem zmniejszyłem o dwa poziomy moc PC i jest lepiej . PC mniej się wyłącza. HEJ.
Dom z danymi https://cieplo.app/wynik/1dkd6 Pompa Rotenso Aqami split 10kw. Tylko grzejniki c22. Bufor=sprzęgło 200 L równolegle na zasilaniu. CWU 200L -trzy osoby.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja przygoda w skrócie . dwa tygodnie pracy pompy we wrześniu i błąd E8 -brak przepływu , majster stwierdził pompka obiegowa wilo , wymienił ale na inny model wilo bo w serwisie nie mieli ori i teraz działa ale nie pokazuje przepływu ani mocy w kwh i zauważyłem że delta wyjście -powrót jest od 1.5 do 2 st. Dlatego drążę bo większość z was ma ok 5 st. Ale nie powiniśmy brać pod uwagę tych instalacji gdzie obiegówka PC pcha w duży obieg bo tam wiadomo że powrót niższy ale takie z buforem a ja mam bardzo blisko bufor i krótki mały obieg PC - bufor. Marcin czy to że wskazania w HZ chodzą od 40paru do 70paru to może też znaczyć że moduluje bo inaczej nie wiem jak sprawdzić. W Rotenso nie ma żadnego ustawiania delty pracy , PC robi sama przepływem jedynie jest delta załączania ale to działa w ciepłe dni bo teraz pracuje cały czas.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ośmieszaj się - wg jakich liderów ?
Liderzy to Mitsubichi i Daikin - firmy Japońskie:
Liderzy mają dużo bardziej elastyczny zakres pracy, niżej modulują w temp. dodatnich i więcej mocy uzyskują poniżej -15*C.
Rotenso ustępuje nawet PC budżetowym, ale dużych firm LG czy Panasonic:
Dopiero Panasonić SDC J 7 kW wypada słabiej, i to tylko w zakresie -8*C do -15*C, bo poniżej -15*C już Panasonic wyciąga więcej mocy z kompresora.
Wykresy na przykładzie budynku z OZC 8 kW i grzejnikami (przewymiarowanymi) przeliczonymi na temp. wody do +45*C.
Z Twojego wpisu można wyciągnąć dwa wnioski:
1) albo jesteś zawiedzionym klientem i sam przed sobą próbujesz usprawiedliwiać zakup, że złapałeś się na pierwszą ofertę jaka sama do Ciebie przyszła.
2) jesteś akwizytorem, sprzedawcą Rotenso i próbujesz nabrać nieświadomych klientów na hasełka, że Rotenso nie ustępuje (liderom - tylko jakim ?).
A może miałeś na myśli liderów chińskich firm
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 26-06-2022 o 13:47
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Paolo za odpowiedz. Czyli tym drugim na CO się nie przejmuję bo u mnie sterownik w piwnicy i czujnik nie aktywny. Ustawienia Cwu mam tak jak Ty i też nie rozumiem bo opis do d...... Aplikacji nie udało mi się uruchomić , wszystko niby idzie dobrze a na sam koniec nie ma połączenia i wyskakuje błąd połączenia 04 ileśtam i h....Ogólnie po tych dwóch miesiącach nie mam czystej satysfakcji z wyboru sprzętu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej