    Domyślnie Vitodens 100-W B1HC - po podłączeniu regulatora OT za gorące kaloryfery

    Hej,

    Podłączyłem regulator - termostat pokojowy Open Therm Netatmo , który bardzo fajnie sobie śmiga i elegancko się ustawia. Wszystko tutaj jest OK.
    Natomiast dotychczas funkcjonowałem bez żadnego regulatora oraz bez czujnika pogodowego.

    Obecnie - mój kocioł załącza się dla osiągnięcia zadanej temperatury pokojowej - natomiast robi to tak, że zaraz odkształcą mi się marmurowe parapety. Jedzie chyba do 80 stopni na kotle a kaloryfery parzą. Sprawdziłem ciśnienie i teraz szukam dalej - bo nie podoba mi się taka praca.

    - czy poczekać i przetestować cały dzień? Temperaturę zadaną ustawiałem na + 1C więc nie drastycznie
    - czy coś w kotle w config należy ustawić po podpięciu regulatora? (poza wyjęciem zworki)
    - czy są jakieś ustawienia optymalizujące? Spowolnienie dochodzenia do zadanej temperatury itp.

    Konfiguracja:
    - B1HC 19 z zasobnikiem
    - sterownik Netatmo Smart Modulating OT
    - 200m2 i tylko grzejniki
    - brak czujnika temp. zewnętrznej

    Dziękuję z góry i pozdrawiam,
    WH

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    redox7

    Zarejestrowany
    Apr 2021
    Posty
    198

    Domyślnie

    w przypadku sterownika opentherm to on przejmuje władze nad kotłem. Kociol pracuje zatem z taką temperaturą jaką zażądał sterownik. Szukaj pomocy w instrukcji sterownika.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Whatlogin

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-944
    Posty
    12

    Domyślnie

    Dzięki redox7,

    Znalazłem, w Netatmo jest w w zaawansowanych ustawieniach termostatu ustawienie histerezy oraz krzywej. Choć nie mam czujnika temperatury zewnętrznej to właśnie krzywą ustawiłem sobie włąśnie temperaturę na kotle. Obecnie jest to 1.1 i jest w sam raz - kocioł nie przekracza 45 stopni. Teraz tylko zabawa w sprawdzanie zużycia gazu i dopasowanie komfortu. Co ciekawe - w tym systemie mogę korzystać też z wskazań pogodowych z internetu lub dokupić stację pogodową, co ma zastąpić czujnik podłączony do kotła. Ciekawe jak mi się pierwsza opcja sprawdzi. Zdaje się pogoda z internetu bazuje chyba na wskazaniach najbliższego czujnika z weathermap.netatmo.com.

    Jedynie czego nadal nie widzę, to możliwości starowania CWU, ale tego się akurat spodziewałem. Support twierdzi, że pracują nad tym i może przy updacie firmware pojawi się.

    Pozdrawiam ciepło

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    widze, że temat już ogarnięty. Ciepłego użytkowania.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony