    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Jak osiągnąc temperature 20 przy PC nie wiem, byc moze ktores mają taką mozliwosc, to samo dotyczy 50 , z tym tez jest problem
    Jaki problem? Naprawdę są pompy, co nie wyciągną 50* na zasilaniu?



    Mierzenie wilgotności "miernikiem" to zmierzenie górnych 2-4cm. I jak wykaże, że niby jest OK, to wcale nie wiadomo, czy głębiej jest OK i drewnu to nie zaszkodzi. A kto nie boi się kucia posadzki grzewczej, żeby zmierzyć CM?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	T-cap.jpg
Wyświetleń:	163
Rozmiar:	49,4 KB
ID:	460932  

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.525
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jaki problem? Naprawdę są pompy, co nie wyciągną 50* na zasilaniu?



    Mierzenie wilgotności "miernikiem" to zmierzenie górnych 2-4cm. I jak wykaże, że niby jest OK, to wcale nie wiadomo, czy głębiej jest OK i drewnu to nie zaszkodzi. A kto nie boi się kucia posadzki grzewczej, żeby zmierzyć CM?
    Nie pisałem ze nie ma pomp które dadzą 50 oC na wyjsciu, problem jest wtedy jezeli chcemy wygrzewac gdy dom jest jeszcze nieocieplony, ma duzo wilgoci technologicznej i wtedy pompa nie datyle. Miałem klika takich przypadków gdzie inwestor sie speszył z wykonczeniem w srodku ale nie ocieplał domu i pompa nie dała 50 oC, czasem i 45 było trudno uzyskac bo nikt nie dobiera mocy pompy na dodatkową moc do wygrzewania. Z drugiej strony jak ustawic Tz=20 oC skoro pompa ma Tmin=25 oC.

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.395
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Nie pisałem ze nie ma pomp które dadzą 50 oC na wyjsciu, problem jest wtedy jezeli chcemy wygrzewac gdy dom jest jeszcze nieocieplony, ma duzo wilgoci technologicznej i wtedy pompa nie datyle.
    W instrukcji masz "ustawić na" - a nie że tyle ma osiągać.
    Ale dobrze, że przypominasz, że w mrozy, w nowym domu, zwłaszcza nieocielonym warto otwierać obiegi kolejno, a nie wszystkie na raz.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-09-2022 o 10:19