Witam, jestem po wylaniu płyty fundamentowej, która tradycyjnie została zbrojona góra / dół prętami fi12 oraz na obrzeżach wieńcem 4 xfi12. Boki płyty są otulone izolacją pionową ze styroduru. Zauważyłem, że majstry zbrojenie słupów (4xfi12) zrobili nie z wieńca który jest bezpośrednio przy krawędzi styroduru ale 25 cm od styroduru w głąb budynku, na prętach góra/dół zaraz za wiencem. Czy to błąd. Majstry twierdzą że bloczek pójdzie na równi ze słupami (co jest logiczne), zaś przestrzeń powstała pomiedzy styrodurem i bloczkami (ok. 20 cm)wypełni ocieplenie zewnętrzne scian 20 cm.
Wg mnie bloczek ściany zewnętrznej powinien być kładziony przy styrodurzena poziomie jak idzie w płycie wieniec z uwagi iż ściany nośne zewnętrzne powinny być na wieńcu z uwagi na zwiększony nacisk ścian. W projekcie też tak jest.
Czy powinni to zmienić, no i jak to zrobić, sciąc te pręty, wkuć się nowymi pretami w wieniec w płycie, czy tez moze zostać to.