dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 147

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Domyślnie W jakich pomieszczeniach termostaty do ogrzewania podłogowego (gaz / pompa ciepła)

    Nigdy nie korzystałam z ogrzewania podłogowego w praktyce. Instalator zapytał mnie w których pomieszczeniach przewiduję rozmieszczenie termostatów ze sterowanym wyświetlaczem, żeby kontrolować zadaną temperaturę. Dom mam 150m2, parter otwarty kuchnia z salonem + poddasze użytkowe z łazienką i sypialniami, garaż w bryle budynku. Takie pytania:

    1. Myślałam, żeby dać: 1 termostat na 3 sypialnie umieszczony w którejś z nich, 1 oddzielny do łazienki, 1 na parter, schody na piętro i korytarz tamże. Czy taka konfiguracja jest rozsądna, czy warto dodać jeszcze w którymś miejscu termostat?

    2. Czy w garażu stosuje się termostat w praktyce?

    3. Obecnie planuję ogrzewać kotłem gazowym, czy w przyszłości gdybym zakupiła pompę ciepła to trzeba jakieś dodatkowe kable prowadzić pod te termostaty?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    W żadnym.
    Krzywa grzewcza + podział na rotametrach.

    Wrzuć projekt podłogówki. Jak nie ma - zrób.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    W żadnym.
    Krzywa grzewcza + podział na rotametrach. Wrzuć projekt podłogówki. Jak nie ma - zrób.
    Projektu jako takiego nie mam jeszcze, na razie była luźna rozmowa. A wracając, jeśli miałabym zrezygnować z termostatów, to jak w takim razie sterować ogrzewaniem? Podnieść temperaturę w zimę? Jak wysterować podłogówkę, żeby w łazience było cieplej niż w pokojach?

    Do tej pory ogrzewałam piecem gazowym i mam termostat w salonie, którym zadaję na piec temperaturę docelową jaką chcę uzyskać.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    A wracając, jeśli miałabym zrezygnować z termostatów, to jak w takim razie sterować ogrzewaniem? Podnieść temperaturę w zimę? Jak wysterować podłogówkę, żeby w łazience było cieplej niż w pokojach?
    Zadałaś pytania cytując odpowiedź.

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Projektu jako takiego nie mam jeszcze, na razie była luźna rozmowa. A wracając, jeśli miałabym zrezygnować z termostatów, to jak w takim razie sterować ogrzewaniem? Podnieść temperaturę w zimę? Jak wysterować podłogówkę, żeby w łazience było cieplej niż w pokojach?

    Do tej pory ogrzewałam piecem gazowym i mam termostat w salonie, którym zadaję na piec temperaturę docelową jaką chcę uzyskać.
    O jakie termostaty zapytuje ten potencjalny wykonawca.
    Przy podłogówce stosuje się głownie czujniki temperatury w posadzce oraz temperatury zewnętrznej. Mogą być jeszcze ewentualnie czujniki temperatury pomieszczeniowe, ale to wyłącznie w przypadku mocno zaawansowanych algorytmów regulacji z tzw. zmienną pomocniczą.Tylko takie układy dają jako taką stabilność układu regulacji.
    Ogrzewanie podłogowe to jeden z najgorszych obiektów regulacji ze względu na beznadziejne parametry regulacji.
    Przy podłogówce raczej zapomnij o regulacji temperatury pomieszczenia. Tak naprawdę reguluje się temperaturę wody na zasilaniu, a jakie będzie to miało skutki w temperaturze powietrza w pomieszczeniach z czasem się nauczysz. Podstawa to czujnik temperatury zewnętrznej

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Ogrzewanie podłogowe to jeden z najgorszych obiektów regulacji ze względu na beznadziejne parametry regulacji.
    Przy podłogówce raczej zapomnij o regulacji temperatury pomieszczenia. Tak naprawdę reguluje się temperaturę wody na zasilaniu, a jakie będzie to miało skutki w temperaturze powietrza w pomieszczeniach z czasem się nauczysz. Podstawa to czujnik temperatury zewnętrznej
    Dzięki za naprowadzenie na właściwe tory rozumowania. Może rzeczywiście instalator miał na myśli taki czujnik temperatury w podłodze, ale porównał go do termostatu (jak na grzejniku), żebym zrozumiała.

    Natomiast wracając do takiego czujnika temperatury podłogi, czy taki czujnik powinien być w każdej sypialni? Tutaj dodam, że instalator wspominał coś o 5 odrębnych układach grzewczych na piętrze, które trzeba by zainstalować na jego oko. Jak się potem podnosi temperaturę wody na instalacji podłogowej, jeśli odczuwalnie było zbyt chłodno w pomieszczeniu? Jest do tego jakiś sterownik naścienny czy trzeba schodzić do kotłowni?

    Z góry dziękuję za wyrozumiałość, nigdy nie korzystałam z podłogówki, mam tylko kaloryfer z termostatem i ogólny panel w salonie do sterowania piecem gazowym.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Dzięki za naprowadzenie na właściwe tory rozumowania. Może rzeczywiście instalator miał na myśli taki czujnik temperatury w podłodze, ale porównał go do termostatu (jak na grzejniku), żebym zrozumiała.

    Natomiast wracając do takiego czujnika temperatury podłogi, czy taki czujnik powinien być w każdej sypialni? Tutaj dodam, że instalator wspominał coś o 5 odrębnych układach grzewczych na piętrze, które trzeba by zainstalować na jego oko. Jak się potem podnosi temperaturę wody na instalacji podłogowej, jeśli odczuwalnie było zbyt chłodno w pomieszczeniu? Jest do tego jakiś sterownik naścienny czy trzeba schodzić do kotłowni?

    Z góry dziękuję za wyrozumiałość, nigdy nie korzystałam z podłogówki, mam tylko kaloryfer z termostatem i ogólny panel w salonie do sterowania piecem gazowym.
    Wiesz nie wiem co ten instalator Ci proponował niech dokładnie odpowie na Twoje pytania , a nie pyta Ciebie co ma zainstalować ?
    Ma dokładnie wyjaśnić co i jak będzie działać , a nie oczekiwać od Ciebie że będziesz mu tłumaczyć jak działa regulacja.
    To on ma dokładnie wyjaśnić ile i gdzie będą czujniki oraz jak będziesz nastawiać temperaturę.
    Sorry ale z tego co piszesz to jakiś drobny cwaniaczek który oczekuje że inwestor mu nakaże co ma bidula robić a potem jak coś spieprzy to będzie gadał tak "przecież inwestorka mi tak kazała" Może ustal z nim za co bierze pieniądze i za co odpowiada.
    Jak nie zna się na swojej robocie to niech spada

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    W żadnym.
    Krzywa grzewcza + podział na rotametrach.

    Wrzuć projekt podłogówki. Jak nie ma - zrób.
    Chyba już zrozumiałam koncepcję mojego hydraulika, ale Twój komentarz mnie zaintrygował. Czy naprawdę nie ma sensu wyposażać pokojów w sterowniki temperatury pokojowej z termostatem? Jak wtedy można podnieść temperaturę w pomieszczeniach, gdy będzie jakiś mega mróz na dworze? Trzeba schodzić do kotłowni i zmieniać nastawy rotametrów? Dodam, że nie mam potrzeby obniżać temperatury o 2-3 stopnie na noc do spania i podnosić na dzień. Raczej chodzi mi o sytuację, że zrobi się ewidentnie chłodniej i trzeba podnieść temperaturę ogólnie w domu.

    W wizji mojego hydraulika rozdzielacze z rotametrami będą wyposażone w elektrozawory, wszystko wpięte do listwy rozdzielającej. Pierwotnie chciał zamontować 5 sterowników temperatury z termostatami: 3x sypialnie, 1x łazienka, 1x salon z kuchnią. Piec gazowy dodatkowo będzie miał zewnętrzną stację pogodową.

    Czy taka koncepcja realnie się sprawdzi w podłogówce, czy to pieniądze wyrzucone w błoto?

    Prośba o poradę.
    Ostatnio edytowane przez karolinawarzycha ; 27-10-2022 o 08:23

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    ....

    W wizji mojego hydraulika rozdzielacze z rotametrami będą wyposażone w elektrozawory, wszystko wpięte do listwy rozdzielającej. Pierwotnie chciał zamontować 5 sterowników temperatury z termostatami: 3x sypialnie, 1x łazienka, 1x salon z kuchnią. Piec gazowy dodatkowo będzie miał zewnętrzną stację pogodową.

    Czy taka koncepcja realnie się sprawdzi w podłogówce, czy to pieniądze wyrzucone w błoto?

    Prośba o poradę.
    Oczywiscie ze sie sprawdzi, regulatory znacznie ograniczą wahania temperatury w pomieszczeniach, praktycznie te wahania mieszczą sie w zakresie okreslonym histerezą.
    Regulatory Salus na ogół mają histerezę +-0,25 oC, lub +-0,5 oC. Ja zawsze ustawiam rę mniejszą wartosc, ale miałem zapytania o regulatory o histerezie +-0.1 oC. Niestety na rynku poza regulatorami przeznaczonymi do montazu na szynę takich nie znalazłem. Jezeli chodzi o koszty to istotnie nie są takie małe, ale w porównaniu do pogodówki ktora jest w komplecie czy to kotłem gazowym czy PC kazda inwestycja w jakiekolwiek regulatory ile by ich nie było bedzie dodatkowym kosztem. Na ile wycenic komfort wiedząc ze na FM muratora trwa nieustający konkurs pt. "kto zrobi taniej" nie wiem, wiem ze mam zapytania i jest ich coraz wiecej o mozliwosc regulacji temperatury w róznym zakresie praktycznie przy kazdej instalacji PC lub KG. A ze swiadaomosc w tym temacie rosnie, to krzywa grzewcza nie wszystkim odpowiada. Nie zdziw sie ze zaraz pojawi sie mnóstwo komentarzy ktore krzywą grzewczą podnoszą do ideału regulacji temperatury niedostepnego innymi srodkami. Ja w swojej praktyce nie spotkałem sie z zadnym negatywnym komentarzem inwestora który mając wczesniej regulację pogodówką przeszedl na regulację strefową zachowujac krzywą grzewczą nieco podniesioną, oraz przypadkiem rezygnacji z tego sposobu regulacji czy z regulatorów strefowych. Oczywiscie dotyczy to moich instalacji.

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Regulatory Salus na ogół mają histerezę +-0,25 oC, lub +-0,5 oC. Ja zawsze ustawiam rę mniejszą wartosc, ale miałem zapytania o regulatory o histerezie +-0.1 oC.
    Od czego zależy dobór histerezy? Chcąc kupić regulatory SALUS, jaką histerezą powinienem się kierować?
    Moja instalacja to kocioł gazowy Viessmann 200 - zarówno podłogówka jak i grzejniki.


    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Ja w swojej praktyce nie spotkałem sie z zadnym negatywnym komentarzem inwestora który mając wczesniej regulację pogodówką przeszedl na regulację strefową zachowujac krzywą grzewczą nieco podniesioną,
    Czyli jeśli zastosujemy 5 regulatorów ściennych dla podłogówki (salon, wiatrołap, kuchnia, 2 łazienki), to wówczas wyłączamy regulację pogodową na kotle?


    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    z regulatorów strefowych
    Jakie regulatory przewodowe SALUS możesz polecić? Mam doprowadzone przewody do wszystkich pięciu przewidzianych lokalizacji.
    Kable od regulatorów pokojowych doprowadzone są do rozdzielacza ogrzewania podłogowego.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 27-10-2022 o 12:24

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Od czego zależy dobór histerezy? Chcąc kupić regulatory SALUS, jaką histerezą powinienem się kierować?
    Moja instalacja to kocioł gazowy Viessmann 200 - zarówno podłogówka jak i grzejniki.



    Czyli jeśli zastosujemy 5 regulatorów ściennych dla podłogówki (salon, wiatrołap, kuchnia, 2 łazienki), to wówczas wyłączamy regulację pogodową na kotle?



    Jakie regulatory przewodowe SALUS możesz polecić? Mam doprowadzone przewody do wszystkich pięciu przewidzianych lokalizacji.
    Kable od regulatorów pokojowych doprowadzone są do rozdzielacza ogrzewania podłogowego.
    1.Jak ma byc histereza? Z praktyki całkowicie wystarcza -+0,25 oC. Wielkosc histerezy uzalezniona od producenta termostatów, ale histereza +- 0,1 oC jest niespotykana a tez mam o takie regulatory zapytania. Ze znanych producentów to Salus +- 0,25 oC, Auraton -+ 0,2 oC, Tech -+0,2 oC
    2. Nie ma potrzeby wyłaczania regulacji krzywą grzewczą ale wystarczy ją nieco podniesc w przypadku zastosowania termostatów
    3. HTRS230, chociaz ostatnio montowałem Quantum SQ610 z pomiarem wilgotnosci i WiFi.

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Oczywiscie ze sie sprawdzi, regulatory znacznie ograniczą wahania temperatury w pomieszczeniach, praktycznie te wahania mieszczą sie w zakresie okreslonym histerezą.
    Regulatory Salus na ogół mają histerezę +-0,25 oC, lub +-0,5 oC. Ja zawsze ustawiam rę mniejszą wartosc, ale miałem zapytania o regulatory o histerezie +-0.1 oC. Niestety na rynku poza regulatorami przeznaczonymi do montazu na szynę takich nie znalazłem. Jezeli chodzi o koszty to istotnie nie są takie małe, ale w porównaniu do pogodówki ktora jest w komplecie czy to kotłem gazowym czy PC kazda inwestycja w jakiekolwiek regulatory ile by ich nie było bedzie dodatkowym kosztem.
    A z ciekawości, czy takie naścienne sterowniki pokojowe podłącza się skrętką do listy sterującej przy rozdzielaczu czy musi być do tego jakiś dedykowany kabel? Sterownik jest na baterie czy zasilany prądem z kabla sterującego?

    W jakich pomieszczeniach NIE warto stosować takich naściennych sterowników temperatury? Zakładam, że możę być to garaż i kotłownia. Ale np. toaleta czy garderoba albo wiatrołap?
    Ostatnio edytowane przez karolinawarzycha ; 27-10-2022 o 13:01

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Oczywiscie ze sie sprawdzi, regulatory znacznie ograniczą wahania temperatury w pomieszczeniach, praktycznie te wahania mieszczą sie w zakresie okreslonym histerezą.
    Regulatory Salus na ogół mają histerezę +-0,25 oC, lub +-0,5 oC. Ja zawsze ustawiam rę mniejszą wartosc, ale miałem zapytania o regulatory o histerezie +-0.1 oC.
    Ja myślałam, że jak już empirycznie ureguluje się nastaw na rotametrach (osobno dla każdego pomieszczenia) gwarantujący komfortową temperaturę odczuwalną w pokoju, to taka temperatura pozostanie. Ewentualnie jak przyjdzie większy mróz albo odwilż po prostu dodaje się mocy grzewczej na piecu gazowym (przez sterownik pieca) i wszędzie w domu podnosi się/maleje odczuwalna temperatura. Planuję też stację pogodową podłączyć do pieca w tym celu.

    Jakie odczuwalne korzyści dają tak naprawdę sterowniki pokojowe naścienne podłączone w listwie rozdzielającej do elektrozaworów?

    Z czego wynikają te wahania temperatury w grzaniu podłogowym? Nigdy nie używałam podłogówki w praktyce, więc z góry przepraszam, jeśli pytania są irytujące.
    Ostatnio edytowane przez karolinawarzycha ; 27-10-2022 o 13:21

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Ja myślałam, że jak już empirycznie ureguluje się nastaw na rotametrach (osobno dla każdego pomieszczenia) gwarantujący komfortową temperaturę odczuwalną w pokoju, to taka temperatura pozostanie. Ewentualnie jak przyjdzie większy mróz albo odwilż po prostu dodaje się mocy grzewczej na piecu gazowym (przez sterownik pieca) i wszędzie w domu podnosi się/maleje odczuwalna temperatura. Planuję też stację pogodową podłączyć do pieca w tym celu.

    Jakie odczuwalne korzyści dają tak naprawdę sterowniki pokojowe naścienne podłączone w listwie rozdzielającej do elektrozaworów?

    Z czego wynikają te wahania temperatury w grzaniu podłogowym? Nigdy nie używałam podłogówki w praktyce, więc z góry przepraszam, jeśli pytania są irytujące.
    Nie, pytania nie są irytujace, nie kazdy musi znac sie na wszystkim. Ale do rzeczy.
    Empirycznie mozna regulowac rotametry i wrecz powinno jezeli nie ma projektu podlogówki opartego na dokladnych i rzetrlnych obliczeniach ozc. Jezeli ten projekt mamy to regulacje przeprowadzamy na podstawie przepływów z projektu. Mała uwaga jezeli projekt podłogówki jest zawarty w projekcie budowłanym a projekt nie był indywidualny ze wszystkimi obliczeniami to lepiej na taki gotowiec sie nie zdawac. Taki projekt jest tylko na tzw. sztukę aby drozej cały projekt sprzedac, nawiasem mówiac praktycznie to dotyczy to równiez projektów wm z rekuperacją chociaz cos zaczyna sie poprawiac i projektanci zacynają odchodzic od instalacji opratych wyłacznie na sztywnych rurach spiro.
    Wracajac do regulatorów to oczywiscie krzywa grzewcza pozostaje ale powinna byc nieco podniesiona. Co dają regulatory? przede wszystkim znacznie mniejsze wahania temperatur niz przy samej krzywej grzewczej, po wtóre mozliwosc zmiany temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach w łatwy sposób, co nie znaczy nastapi to szybko, to po prostu niemozliwe ze wzgledu na małe straty ciepła wynikajace z ocieplenia zgodnie z aktualnymi WT. Wahania temperatury są wynikiem działania zysków bytowych i słonecznych.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Niestety na rynku poza regulatorami przeznaczonymi do montazu na szynę takich nie znalazłem. Jezeli chodzi o koszty to istotnie nie są takie małe, ale w porównaniu do pogodówki ktora jest w komplecie czy to kotłem gazowym czy PC kazda inwestycja w jakiekolwiek regulatory ile by ich nie było bedzie dodatkowym kosztem. Na ile wycenic komfort wiedząc ze na FM muratora trwa nieustający konkurs pt. "kto zrobi taniej" nie wiem, wiem ze mam zapytania i jest ich coraz wiecej o mozliwosc regulacji temperatury w róznym zakresie praktycznie przy kazdej instalacji PC lub KG.
    Z jakiego rzędu kosztami trzeba się liczyć przy regulacji temperatury w OP przez sterowniki naścienne i listwy sterujące? Dajmy na to dla 5 pomieszczeń. Chciałam sobie oszacować czy mój budżet to udźwignie. Lokalny hydraulik na wizji lokalnej u mnie krzyknął 7000 PLN za urządzenia i montaż, ale nie doprecyzował co konkretnie ma zamiar instalować. Ten wątek na forum i konstruktywne odpowiedzi Forumowiczów dużo wniosły do dyskusji.

    Mam jeszcze prośba o poradę, które rozwiązania się sprawdzają, a które są raczej "marketingową" ciekawostką. Na razie wypisałam sobie do przejrzenia:

    1. Jakieś elektrozawory
    2. Listwy sterujące do rozdzielaczy (na kabel czy wifi?)
    3. Sterowniki naścienne z czujnikiem temperatury (w wylewce czy w powietrzu?, na baterie, na prąd sieciowy)
    4. Jakieś kable - ale jakie?

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Z jakiego rzędu kosztami trzeba się liczyć przy regulacji temperatury w OP przez sterowniki naścienne i listwy sterujące? Dajmy na to dla 5 pomieszczeń. Chciałam sobie oszacować czy mój budżet to udźwignie. Lokalny hydraulik na wizji lokalnej u mnie krzyknął 7000 PLN za urządzenia i montaż, ale nie doprecyzował co konkretnie ma zamiar instalować. Ten wątek na forum i konstruktywne odpowiedzi Forumowiczów dużo wniosły do dyskusji.

    Mam jeszcze prośba o poradę, które rozwiązania się sprawdzają, a które są raczej "marketingową" ciekawostką. Na razie wypisałam sobie do przejrzenia:

    1. Jakieś elektrozawory
    2. Listwy sterujące do rozdzielaczy (na kabel czy wifi?)
    3. Sterowniki naścienne z czujnikiem temperatury (w wylewce czy w powietrzu?, na baterie, na prąd sieciowy)
    4. Jakieś kable - ale jakie?
    Jak na 5 regulatorów to hydraulik krzyknął głosno i donosnie, tym bardziej ze nie podał szczegołow.

    1. Jakies (kojarzy mi sie z reklamą leków i kosmetyków) elektrozawory.
    Polecam salusy
    https://allegro.pl/oferta/silownik-t...-5-12654264927
    szt. tyle ile jest pętli sterowanych przez regulatory
    2. Jezeli regulatory bezprzewodowe to listwa koniczna, jezeli przewodowe na 230V listwa zbedna patrz post #51
    3. Najczesciej uzywam HTRS230 prod. Salus, ale są tez regulatory Auraton, Tech do wyboru do koloru.
    https://allegro.pl/oferta/dobowy-reg...cz-12669553146
    4. Okablowanie w zaleznosci od wybranych regulatorów i usytuowania miejsca w któym bedzie zainstalowana listwa, czy przekaźniki
    Ja stosuję układ okablowania w gwiazde czyli wszystkie kable zasilające do regulatorów i kable sterujace siłownikami schodzą sie do w jedno miesce (na ogól jest to kotłownia/
    pom. techniczne i łacze w dedykowanej rozdzielnicy.
    Przykładowo do regulatorów z linku powyzej stosuje kable 4x0.75 linka, do rozdzielaczy takie same pojedynczo lub podwójnie w zaleznosci o ilosci regulatorów ktore bedą
    sterowac petlami w danym rozdzielaczu, inaczej z rozdzielacza wychodzą petle sterowane przez 4 regulatory i wtedy minimalna ilosc zyło to 5 (ilosc reg. + 1)
    Jezeli regulatory są niskonapieciowe wystarczy zwykła skrętka.

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Jak wtedy można podnieść temperaturę w pomieszczeniach, gdy będzie jakiś mega mróz na dworze?
    Zrobi to automatyka źródła ciepłą podnosząc temperaturę zasilania na podstawie temperatury zewnętrznej (krzywa grzewcza). Przepływów nie trzeba zmieniać jak nie chcesz zmienić podziału mocy na pomieszczenia.

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Raczej chodzi mi o sytuację, że zrobi się ewidentnie chłodniej i trzeba podnieść temperaturę ogólnie w domu.
    Jak chcesz podnieść temperaturę (a nie utrzymać tę samą w większe mrozy) to trzeba podnieść krzywą grzewczą.

    Jak bezwładna jest podłogówka masz w sygnaturce. Możesz sobie na wykresie zaznaczyć, kiedy się włączy a kiedy wyłączy zawór - dopytaj najpierw hydraulika, jaką histerezę ma wybrany przez niego termostat. I pamiętaj, że efekt jego włączenia czy wyłączenia zacznie być zauważalny ze dwie godziny po zadziałaniu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-10-2022 o 10:07

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Czy naprawdę nie ma sensu wyposażać pokojów w sterowniki temperatury pokojowej z termostatem?
    .
    Tiaaaaa słuchaj Kaizena to "dobrze " na tym wyjdziesz ( jak mówią jak Zabłocki ....). Jeśli jedynym źródłem ciepła jest podłogówka to możesz sobie zostawić sterowanie na rotametrach ( jeśli wiesz ile czasu potrzeba na wyregulowanie takich rotametrów aby temperatura była w miarę stabilna) . Jeśli masz przeszklenia i masz duże zyski ze słońca tudzież z innych źródeł ( suszarka, żelazko, gotowanie, sprzęt RTV, zmienna liczba mieszkańców etc) to jednak sterowniki termostatyczne ułatwią Tobie życie. U mnie jak włączę suszarkę to robi się w łazience 28 stopni ( nie mam tam sterownika) do tego jak żona gotuje (ostatnio robimy sporo przetworów) to w salonie otwartym na kuchnie rośnie temperatura , tutaj już mam sterownik. Tutaj temperatura nie przekracza +/- 1 stopnia odchyłu. Nie tak jak w łazience gdzie dochodzi do przegrzewania pomieszczenia ale nie mam zamiaru raz na tydzień gdy włączam suszarkę kręcić rotametrami. To jest łazienka i akurat w tym pomieszczeniu może być znacznie cieplej. Jeśli je zamontujesz w najgorszym przypadku ich nie będziesz używać , jeśli się zorientujesz że wykonawca ogrzewania (PC, ,piec, podłogówka, ocieplenie itd) nie wykonał poprawnie swojej roboty ( a uwierz mi trudno o dobrych ludzi dzisiaj) to późniejszy montaż sterowników jest znacznie trudniejszy/droższy.
    Moja córka od października wyjechała na studia i jej pokój skręciłem na 20 stopni , ale wczoraj przyjechała więc ustawiłem na 23 , zrobiłem to sterownikiem a nie kręceniem rotametrami ..... ( dzisiaj jest dużo słońca i widzę ze temp. skoczyła u niej do 24 stopni - termostat wyłączył ogrzewanie podłogówki u niej w pokoju - nie musze tego robić rotametrem).
    Do tego jeśli będziesz miał inne źródła ogrzewania ( np. solary, albo kocioł tzw. śmieciuch bardzo popularny ostatnio) to nie ma czegoś takiego jak KG
    Jeśli chodzi o koszty jaki jest procentowy koszt kilku sterowników ( i trochę kabli) w koszcie budowy domu ? ( widzę że np. sterownik przewodowy SALUS z programowaniem dni tygodnia to 120zł za szt. a są i po 26 zł mechaniczne)
    Jeśli naprawdę nie masz teraz kasy to połóż sobie kable do każdego pokoju z rozdzielacza to groszowa sprawa. Jak dasz radę wysterować rotametrami + KG to koszt przewodów jest pomijalny a jak okaże się że masz problem z którymś z pokojów to dołożysz sobie sterowniki
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 30-10-2022 o 14:22
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    ...... ( widzę że np. sterownik przewodowy SALUS z programowaniem dni tygodnia to 120zł za szt. a są i po 26 zł mechaniczne)
    ....
    Jakis link?, ceny nad wyraz atrakcyjne.

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Jakis link?, ceny nad wyraz atrakcyjne.
    Znany portal aukcyjny : SALUS REGULATOR STEROWNIK TEMPERATURY 091FLV2 , zostało jeszcze 249 szt
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

Strona 1 z 6