Witam, mój piec to logiterm ekomax 25kw. Przy montażu instalator nie zadbał o ochronę powrotu i po pierwszym sezonie w piecu wyszła rdza (zamontował tylko trójdrożny oznaczony na niebiesko który reguluje jaka temperatura wychodzi na grzejniki). W tym roku wziąłem innego gościa od montażu pieców i przerobił mi instalację która miała dobrze funkcjonować z ochroną powrotu. Zrobił on odejście oznaczone czerwoną strzałką i na dole zastosował zawór trójdrożny Afriso ATM 363. No i teraz jest problem. Bo aby powracająca woda na grzejniki miała około 50 stopni to muszę na grzejniki wypuszczać też około 50 stopni... Co w tej instalacji jest do zmiany aby można było na grzejniki wypuszczać około 40 stopni a reszta szła na powrót? Bo wypuszczając około 50 stopni na grzejniki to marnotrawstwo opału a gdy na grzejniki ustawię około 40st to znowu na powrocie woda spada do podobnej temperatury. Instalacja w układzie zamkniętym bez cwu.

Tutaj zdjęcie jak to wygląda: