Cytat Napisał damianmail Zobacz post
...
PC Rotenso 12 KW split, 100 % grzejniki.
...
w menu serwis -> grzanie mam ustawione:
3.5 dT1SH -> mam 5 stopni C
3.6 dTSH -> mam 3 stopnie C

...
czy jeśli w menu serwis -> zmienię wartości np. na:
3.5 dT1SH -> 1 C
3.6 dTSH -> 1 C

to sprawi że sprężarka będzie się rzadziej zatrzymywać lub będzie pracować non stop?
...)
Wpierw trzeba ustalić co to za parametry i za co odpowiadają, może lepiej je zwiększyć a nie obniżać.
Ale wpierw trzeba wiedzieć co one robią, jak PC zareaguje na ich zmianę.


Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
Nie masz bufora przy grzejnikach?
Jak nie, to obniż krzywą grzewczą. Być może pomieszczenia się szybko nagrzewają, głowice się zamykają i brak odbioru ciepłą powoduje wyłączeni pompy - ale jak tylko jakaś głowica się otworzy, to wraca zimna woda do pompy i ta startuje.
Może termostaty, a może już krzywa jest na tyle nisko, że PC w krótkim czasie dobija z temp. wody do wymaganej, niżej nie potrafi modulować to wyłącza kompresor.