    Nie widzę powodu, by w zimie obniżać ustawienie 3,5.

    Przy pracy na krzywej grzewczej, gdy krzywa jest dobrze dobrana, a pobór ciepła utrzyma się powyżej minimalnej modulacji kompresora - to PC będzie pracowała stale, to i wartość przy parametrze 3,5 będzie bez znaczenia.

    Na ile rozumiem działanie parametru 3,5 opisanego przez paolo_zsd - to działa tak, że woda osiąga temp. wynikającą z krzywej pogodowej, łapie jakąś określoną przez producenta deltę i w tym momencie potrzebne byłoby obniżenie mocy grzewczej, ale kompresor już pracuje na minimalnych możliwych obrotach.
    Kompresor niżej nie potrafi modulować, to dochodzi do wyłączenia PC.
    A ponowne uruchomienie PC następuje po spadku temp. wody w instalacji o 7*C (gdy mamy 3,5 = 7).
    Gdy pobór ciepła przez dom wzrośnie, tak że kompresor będzie mógł pracować ciągle na minimalnych (lub wyższych od minimalnych) obrotach, to do wyłączania PC nie dojdzie. To i podany parametr 3,5 będzie bez znaczenia, przy pracy ciągłej.

    Jedyny sens obniżenia wartości parametru 3,5 widzę w chwili, gdy PC nadal będzie robiła przerwy w pracy, a wahania temp. w domu zaczną się robić niekomfortowe, bo np. temp. w domu zdąży spaść o 2*C zanim PC ponownie ruszy z grzaniem CO.
    Natomiast jeśli dom jest na tyle dobrze ocieplony, że wahania temp. w domu są nieodczuwalne, to można by z parametrem 3,5 dojść nawet do 10*C. Ale z tym już musicie sami poeksperymentować.

    Z tym eksperymentowaniem należałoby też zwrócić uwagę, by temp. wynikająca z krzywej minus wartość parametru 3,5 nie zeszła za bardzo poniżej 20*C, bo wtedy może PC całkiem przestać startować z grzaniem CO.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-10-2022 o 10:29
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.