nie wiem dlatego pytam co może być przyczyną, piszesz, że najpewniej niewpasowanie w produkcji a inne przyczyny nie wchodzą w grę?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeszcze podpowiedzcie
jeżeli wszystkie ciepłe ramki są ciepłe, czarne ale mają inne numery to mogą być od innych producentów? może być tak, że ramy i ościeżnice są jednego producenta ale wstawił kilka pakietów szyb od innych producentów na co wskazują inne ramki czy to jest bez znaczenia?
chodzi mi o to, że na ciepłych ramkach w pozostałych oknach na pewno są 3 różne numery ale zgrzewy na wszystkich oknach wyglądają tak samo więc nie wiem czy to ma znaczenie, oczywiście numery na ramkach mówią nam o parametrach i trzeba porównać z zamówieniem
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem o jakich numerach mówisz. Producenci pakietów biją na nich zwykle swoją nazwę, markę zleceniodawcy, numer zlecenia, budowę i wymiar szyby.
Także możesz mieć np.: szyby zamawiane różnymi zleceniami.
W ogóle nie wiem po co się tak nakręcasz.. .im dalej w las tym więcej drzew...
A Ty?! Widząc tonącego wyciągniesz rękę? czy smartfona..
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTFH to thermofloat a STD - standard?
pytałem wstępnie kilku rzeczoznawców i koszty opinii od 8500 zł netto, duże koszty, jeden jak mu wysłałem zdjęcia to napisał
2. niewątpliwie okno tarasowe nie ma ciepłej ramki, natomiast ma szybę THF zamiast STD.
Jaki jest przeliczeniowy wskaźnik U dla całości, nie wiem ?
3. czy oznaczenie STD to zwykły float? Dziwne, że przy takiej szybie współczynnik U=0,6 (jak w zamówieniu)
5. co do wykończeń, to nie jest to "rewelacja"
6. te wybrzuszenia zmierzone przez Pana, to prawdopodobnie brak pionowości płaszczyzny okna
7. niewątpliwie szczelina między oknem a ścianą jest zbyt duża - garaż
8. widzę także "jakieś" zdarcia folii na ramie?
10. zagadnienia dot. wykończeń to są drobiazgi, choć ważne estetycznie i stanowią o niższej jakości wykończeń
11. na ramce nie widzę wskaźnika U, ale chyba jest wskaźnik p5 dot. zwiększonej odporności na włamanie....Kto jest producentem szyb?
Ostatnio edytowane przez matri16 ; 29-11-2022 o 18:19
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych