    FIltry na wyciągu nie mają znaczenia dla czystoście powietrza.

    F7 usunie 50% ale wszystko zależy od jego powierzchni i prędkości przepływu.
    Mam F9, który normalnie ma sprawność 95% (powierchnia kilka m2) przy wymianie 100m3. Gdy zwiększam do 600 to sprawność spada poniżej 90%.

    F7 bez prefiltra szybko ulega zapchaniu i cząsteki brudu, które w nim siedzą są wypychane.

    U siebie mam na czerpni G4, potem M5 w centrali i F9 za. Daje to filtracje na poziomie 90-97%. Dodatkowo nie czuje zapachów spalenizny w domu, więc spełnia swoje zadanie.
    HEPA przez które puścisz całe powietrze zapcha się w oczach. FIltr Particle od thesslagren bypasuje częściowo powietrze.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #2

    Domyślnie

    Super, dużo i pomogłeś Dziękuję

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony