dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
  1. #1

    Domyślnie Podłączenie sterownika pokojowego do modułu kotła Kotłospaw Slimko

    Witam

    Mój instalator nie podołał podłączeniu sterownika pokojowego (bezprzewodowy Auraton Libra) z modułem kotła (Kipi ecoMAX860P3-C), ponieważ robiło się spięcie i wywalało korki. Podłączył więc go na krótko do pompy. Chcąc to poprawić odnalazłem przyczynę - sterownik jest zasilany 230V, a moduł w kotle jest pod 12V.

    Da się to jakoś podłączyć, czy muszę kupić inny sterownik?

    Pozdrawiam.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.321

    Domyślnie

    Z rysunku na stronie 29 wynika że regulator wykorzystuje styki D+ i D- do regulacji.


    https://kipi.pl/wp-content/uploads/2...mTOUCH-ST4.pdf

    Niestety styki D+ i D- są transmisją danych przez co regulator musi być kompatybilny z ową transmisją danych.
    Wykonuje się to poprzez parowanie urządzenia.

    Twój regulator pokojowy a raczej jego odbiornik do regulacji posiada tylko styki NO i COM

    https://manuals.auraton.pl/manuals/a...auraton_fornax

    Należało by więc zakupić regulator eSTER 80

    https://sterownikitech.pl/bezprzewod...80,id1042.html

    oraz sparować go z regulatorem kotła wykonując polecenia z instrukcji obsługi
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-10-2022 o 09:23
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    [QUOTE=Mareks77;8157979]Z rysunku na stronie 29 wynika że regulator wykorzystuje styki D+ i D- do regulacji.


    https://kipi.pl/wp-content/uploads/2...mTOUCH-ST4.pdf

    Ten regulator powinien być podpięty pod styki 44 i 45 na stronie 28.

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.321

    Domyślnie

    No tak faktycznie.....termostat pokojowy przeoczyłem .
    Po co pytanie skoro wiesz ?
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  5. #5

    Domyślnie

    Wiem gdzie podłączyć, ale nie wiem jak, tak jak pisałem wywalało korki.

  6. #6

    Domyślnie

    Chyba, że mam w ogóle nie podłączać do zewnętrznego zasilania.

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.321

    Domyślnie

    Jak styki NO i COM podłączałeś do wejścia T czyli styków 44 i 45 to wywalało zabezpieczenia ?
    Przecież to nie ma z tym nic wspólnego.
    Na tych stykach odbiornika regulatora pokojowego nie ma żadnego potencjału.
    Może elektryk podłączył tam fazę L lub neutralny N ze złącza obok które zasila całość.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  8. #8

    Domyślnie

    No niestety nie widziałem jak to robił, powiedział że wywalało mu korki tak jakby na module kotła był inny prąd (jego słowa), i dlatego nie podłączył.

  9. #9

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	11.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	7,1 KB
ID:	461766Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	22.jpg
Wyświetleń:	15
Rozmiar:	15,0 KB
ID:	461767

    Tak podłączał to instalator. W regulatorze po lewej to zasilanie z gniazdka, a po prawej wyjście na kocioł, na stykach COM i NO (tym dolnym) jest prąd, na górnym NO nie ma.
    Ostatnio edytowane przez Manowar ; 18-10-2022 o 18:23

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.321

    Domyślnie

    Cytat Napisał Manowar Zobacz post
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	11.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	7,1 KB
ID:	461766Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	22.jpg
Wyświetleń:	15
Rozmiar:	15,0 KB
ID:	461767

    Tak podłączał to instalator. W regulatorze po lewej to zasilanie z gniazdka, a po prawej wyjście na kocioł, na stykach COM i NO (tym dolnym) jest prąd, na górnym NO nie ma.
    Czym mierzysz ten prąd ( napięcie )
    Tam powinny być zwykłe styki przekaźnika więc jeśli coś jest to ewentualnie gdy podłączone są przewody od kotła lub obecnie pompy.

    COM i NO są stykami otwartymi więc coś będzie, natomiast COM i NC są normalnie zamknięte czyli zwarte.

    Odłącz przewody i sprawdź miernikiem jeszcze raz, jeśli nie masz miernika to sprawdź żarówką z dwoma przewodami podłączonymi do COM i NO.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  11. #11

    Domyślnie

    Masz rację, po odłączeniu od pompy nie ma na tych stykach napięcia.

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.321

    Domyślnie

    Pompę zewnętrzną podłącz bezpośrednio do styków 17/18 jako pompę mieszacza
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  13. #13

    Domyślnie

    Podłączyłem wg instrukcji i wszystko działa. Instalator musiał coś kręcić. Pozdrawiam.

  14. #14
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.321

    Domyślnie

    Musiał bo jeśli na wejście dwustawne kotła podłączył by fazę razem z pompą to wywalenie zabezpieczeń było by raczej ostatnim tchnieniem regulatora w kotle.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony