Napisał
Mareks77
Termostat pokojowy masz uruchomiony bo przestawiłeś Tryb na ręczny. oraz ustawiłeś temperaturę zadaną.
Pogodówka jedynie zmienia temperaturę zasilania.w funkcji temperatury zewnętrznej.
Temperatura jest utrzymywana a skoro nastawione 20,5*C to 0,5*C musi przekroczyć aby kocioł się wyłączył.dlatego możesz ustawić 20*C i będzie pomiędzy 20 - 20,5*C
Przykręcasz zawory termostatyczne w skrzynce na powrocie....ile ich jest skoro piszesz w liczbie mnogiej ?
Odnośnie ocieplenia to interesowało by mnie raczej grubość ocieplenia podłogi na parterze.
Piszesz o ścianach trójwarstwowych z 15 cm styropianu. Skąd to wiesz ? Mur to jedna warstwa i styropian to druga warstwa...... jaka jest trzecia.?
Proszę o dokładną odpowiedź na pytania, i o ustawienie 20*C zadanej oraz o porejestrowanie wskazań jeszcze 3 doby.
Według Twoich wpisów Kaloryfery odkręcone na full natomiast na podłogówce skręcasz..... czy temperatura na parterze gdzie jest regulator i na poddaszu gdzie grzejniki jest zadowalająca ?
Czy nie ma zbyt dużej różnicy temperatur pomiędzy parterem a poddaszem.....pytam czy jest OK czy np na poddaszu wyczuwalny jest chłód.?
Jeśli jest OK to ze względu na to że na 24g kocioł pracuje ok 17h. chciałbym zobaczyć jaka jest reakcja domu więc pokusił bym się o obniżenie po owych 3 dobach krzywej grzewczej do poziomu 0,5 - 0,45.
Po obniżeniu odczekajmy 1 dobę a następnie zarejestrujmy spalanie i pracę przez 3 kolejne doby