Czy jest zagrożenie?
Jest wykonana kompletna instalacja WM z czerpnia wyrzutnia i anemostatami.WM jeszcze w ogóle nie była uruchomiona.Czy istnieje jakieś zagrożenie dla samej instalacji(np wykraplanie się kondensatu?)i dla centrali(elektroniki?wymiennika?)zwłaszcza w niższych temp.zewn. jeżeli WM nie będzie działać?Dom lekko ogrzewany bo jeszcze niezamieszkaly
-
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Jakieś (choć niewielkie) jest, bo nawet wyłączona WM działa trochę jak grawitacyjna i kanałami (o ile anemostaty nie są pozamykane) ucieka powoli wilgotne powietrze i jeśli kanały nie są dobrze zaizolowane to może się w nich a także wewnątrz rekuperatora skraplać woda która (ze względu na niską wymianę) nie będzie wysychać. Im kanały i obudowa lepiej docieplone lub poprowadzone w przestrzeni ogrzewanej i im niższa wilgotność w domu tym szanse mniejsze.
U mnie wystarczy wentylację wyłączyć na 2-3 godziny i przy temperaturze poniżej zera na zewnątrz w momencie uruchomienia przez kilka minut wilgotność na wywiewie i nawiewie oscyluje w okolicach 90-100%, a więc już się coś zaczynało wykraplać.
-